rezonans silnika krokowego PROSZĘ O POMOC

Dyskusje na temat silników krokowych i sterowników silników krokowych.
Awatar użytkownika

noel20
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1395
Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
Lokalizacja: Białystok

#11

Post napisał: noel20 » 01 lis 2016, 19:46

Jak jest nieprzykręcony to w trakcie skokowej pracy wirnika obudowa też robi minimalne drgania i dlatego nie wypada z synchronizmu. Wszystkie silniki krokowe tak mają.
Zwyczajnie na tych obrotach trzeba wyższego napięcia na sterownik, albo silnik na niższe napięcie znamionowe. Ewentualnie przepiąć uzwojenia na równoległe jeżeli silnik jet ośmio-przewodowy. Ta konfiguracja na takich obrotach już nie daje rady i koniec.
Przyczyną tego mogą też być trwające nawet mikrosekundę skoki/spadki napięcia, bądź jitter z komputera.



Tagi:


so3
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 4
Posty: 72
Rejestracja: 16 paź 2016, 20:53
Lokalizacja: Stare Sioło

rezonas silnika

#12

Post napisał: so3 » 01 lis 2016, 20:21

Wielkie dzięki kolego za podpowiedz,dzisaj też cos odkryłem i podziele się a mianowicie mam zasilacz tylko 7A a silniki 3xpo2,8A jak załączam to wszystkie trzymają moment i chyba pobierają ten prąd jak łatwo policzyc 3x2,8=8,4A to może to jest ten problem że brakuje 1,4A dodatkowo to był potencjometr skrecony delikatnie to mu podkręciłem i jest lepiej ,w ustawiniach nawet podkreciłem do 1000tys obr i nie wyłączał się bez znaczenia też ma się ustawienia kroków w sterownikach i w machu by były takie same, tak myslę,jak kolega sadzi pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu

Awatar użytkownika

noel20
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1395
Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
Lokalizacja: Białystok

#13

Post napisał: noel20 » 01 lis 2016, 21:14

Ustawienia mikrokroku w programie nie mają znaczenia. Tylko wartość przesunięcia nie będzie ci się zgadzać.
Jeżeli masz ustawione na sterowniku 2,8A/cewkę silnika to w szczytowym momencie pobór na jeden silnik wyniesie 2,8A*1,4. No i *3 silniki. Takiego zasilacza potrzebujesz.


so3
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 4
Posty: 72
Rejestracja: 16 paź 2016, 20:53
Lokalizacja: Stare Sioło

#14

Post napisał: so3 » 02 lis 2016, 07:30

Witam kolege,przepraszam że nie rozumiem co kolega napisał zwłaszcza ostatnia linijka tzn że mam za słaby ten zasilacz czy taki jak ma byc pozdrawiam :lol:
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu

Awatar użytkownika

noel20
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 3
Posty: 1395
Rejestracja: 02 lip 2010, 07:15
Lokalizacja: Białystok

#15

Post napisał: noel20 » 02 lis 2016, 12:31

Jeżeli sie dobrze zrozumieliśmy to teoretycznie potrzebujesz zasilacza 12A.
Praktycznie zwykle wystarcza mniej, bo momenty granicznego poboru prądu występują rzadko i trwają bardzo krótko.
Na próbę odłącz jeden sterownik i zobaczysz czy przyczyną jest za słaby zasilacz


so3
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 4
Posty: 72
Rejestracja: 16 paź 2016, 20:53
Lokalizacja: Stare Sioło

odp

#16

Post napisał: so3 » 02 lis 2016, 13:10

Ok dzieki za porady i poswiecony czas,zrobie jak sugerujesz i napisze czy to cos dało pozdrawiam i dzieki
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat