Strona 1 z 2

Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 30 cze 2021, 23:17
autor: plemnik7
Witam
czy ktoś bardziej ogarnięty z elektryki niż ja może na to zerkną czy aby ja na pewno dobrze to próbuję podłączyć ?

Obrazek

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 01 lip 2021, 05:31
autor: tuxcnc
Picasso to Ty nie jesteś...

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 08:17
autor: plemnik7
To wiem że do Picasso mi daleko , ale bardziej mnie interesuje czy to dobrze jest podłączone

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 09:19
autor: drzasiek90
A co tu można źle podłączyć?
Wejścia A1/A2 to cewka. Jeśli jest na 230 to podłączasz ją z jednej strony do N, z drugiej do fazy, jeśli na 400 to jedna strona do jednej fazy a druga do drugiej (np poprzez przekaźnik na płytce BOB).
Reszta to 4 tory stycznika Jak potrzebujesz tylko 3 fazy bez N to nie musisz N podłączać do 4 toru stycznika, bo po co skoro druga strona wisi w powietrzu.
Z resztą na styczniku masz narysowany obrazek/schemat jak to w środku wygląda.

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 11:56
autor: plemnik7
chodzi mi o przekaźnik na tej chińskiej płytce czy wytrzyma ? i nie jestem pewien co podać na przekaźnik L czy N

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 12:05
autor: drzasiek90
Sprawdź jaki prąd pobiera cewka stycznika (w dokumentacji powinno być) i jaki prąd i napięcie AC może przełączać przekaźnik na BOB.
Czy rozłączysz N czy L to efekt będzie taki sam, bo obwód rozłączysz więc stycznik się wyłączy. Ale dla zasady rozłączać powinno się L.

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 13:26
autor: plemnik7
Ok bardzo dziękuję za wyjaśnienie

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 15:10
autor: Steryd
chyba tylko, żeby kabelków osobno nie ciągnąć z gniazdka, a zamiast tego stamtąd wziąć N i L.

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 15:38
autor: mineque
Pewnie by się jeszcze przydał jakiś wyłącznik silnikowy do zabezpieczenia silnika

Re: Płyta bob i stycznik 3F czy dobrze podłączone

: 02 lip 2021, 18:21
autor: plemnik7
Podłączyłem E stop , coś jeszcze powinno się znaleźć między stycznikiem a silnikiem ?