Przesłanie sygnału z enkodera na większą odległość
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 376
- Rejestracja: 17 lip 2011, 20:27
- Lokalizacja: Świdnica
Jednym słowem schemat jest ok. Wzorowałem się z tego wątku. Wybrałem te układy ponieważ są troche tańsze ale pewnie wybiorę SN75175. Czyli bramki u1d i u1c są zbędne i niepowinno być problemu ze współpracą z układami serii 74HC. ps. Teraz zauważyłem, że źle narysowałem schemat tych układów 

SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 7735
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
witam.
chyba powinno się podciągnąć wyjścia ul rezystorami do plusa .
ale generalnie - dlaczego taki skompilowany układ ?
na allgero są po 2 pln ( albo i tańsze ) układy - nadajnik / odbiornik linii .
zaletą jest to że przesyłasz sygnał symetryczny - mniejsza podatność na zakłócenia .
pozdrawiam.
chyba powinno się podciągnąć wyjścia ul rezystorami do plusa .
ale generalnie - dlaczego taki skompilowany układ ?
na allgero są po 2 pln ( albo i tańsze ) układy - nadajnik / odbiornik linii .
zaletą jest to że przesyłasz sygnał symetryczny - mniejsza podatność na zakłócenia .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2083
- Rejestracja: 11 cze 2011, 18:29
- Lokalizacja: Warszawa / Lublin
A nie prościej dać po prostu wzmacniacz na wyjściu enkodera, przesłać sygnał większym prądem (~50mA) i dać kondensator na wejściu do sterownika?
Histereza jest fajna, ale przy kwadraturowym enkoderze nie jest niezbędna - to nie są sygnały step/dir, gdzie kilka "mignięć" sygnału step może ostro namieszać - jak jeden sygnał z enkodera oscyluje, to odczyt oscyluje o 1/4 impulsu i tyle. Jeżeli będą oscylować 2 na raz, to znaczy, że enkoder jest walnięty.
Histereza jest fajna, ale przy kwadraturowym enkoderze nie jest niezbędna - to nie są sygnały step/dir, gdzie kilka "mignięć" sygnału step może ostro namieszać - jak jeden sygnał z enkodera oscyluje, to odczyt oscyluje o 1/4 impulsu i tyle. Jeżeli będą oscylować 2 na raz, to znaczy, że enkoder jest walnięty.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 7735
- Rejestracja: 23 lis 2004, 22:41
- Lokalizacja: kraków
witam.
jak na szybko to może zrób coś z xx7407 ( lub podobnym ) i krótkich kabelkach.
powstaje pytanie - jaki będzie poziom " L " po ul ?
może się okazać że niekoniecznie będzie " L " tylko coś poza zakresem .
jaki jest spadek na darlingtonie zawartym w strukturze ?
potem się może zacząć lament - co się dzieje ! - jak żyć ?
nadajnik / odbiornik linii jest przeznaczony do takich właśnie zabaw .
pozdrawiam.
jak na szybko to może zrób coś z xx7407 ( lub podobnym ) i krótkich kabelkach.
powstaje pytanie - jaki będzie poziom " L " po ul ?
może się okazać że niekoniecznie będzie " L " tylko coś poza zakresem .
jaki jest spadek na darlingtonie zawartym w strukturze ?
potem się może zacząć lament - co się dzieje ! - jak żyć ?

nadajnik / odbiornik linii jest przeznaczony do takich właśnie zabaw .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 2083
- Rejestracja: 11 cze 2011, 18:29
- Lokalizacja: Warszawa / Lublin