Generator GEN-2
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
Generator GEN-2
Witam, zakupiłem na stronie wobita sporo cześci (pierwszy i ostatni raz - nikomu nie polecam, bo kontakt z nimi jest straszny i nie dbaja o klientow), ale nie o tym. MIanowicie mam uklad, w którym GEN 2 (patrz zalacznik) musze podlaczyc ze sterownikiem smc 62 i potem silnik krokowy, ale z tej instrukcji GEN2 ciezko wywnioskowac, gdzie dokładnie podlaczyc zasilanie i reszte - jedynie wyjscia 1 i 2 sa dla mnie zrozumiale. Wiec moze jesli ktos moglby mi pomoc bylbym wdzieczny.
- Załączniki
-
- i_gen2.pdf
- gen2
- (273.05 KiB) Pobrany 770 razy
Tagi:
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 29
- Rejestracja: 31 sie 2006, 19:00
- Lokalizacja: PL/AT
Witam, w pdf który Kolega podał jest wszystko opisane, wyprowadzenie:
1. GND (masa)
2. wyjście o wysokiej obciążalności (według pdf)
3. wyjście 5V CMOS
4. GND (masa)
5. GND (masa)
6. + zasilanie od 7 do 12 VDC
7 - 8 - 9. zwierając te wyprowadzenie do masy można zmieniać stopień podziału dzielnika,
a tym samym częstotliwość wyjściową, przy wyprowadzeniach nie podłączonych
stopień podziału wynosi 1:16
10. GND (masa)
11. + zasilanie
12 - 13. jeśli jedno z tych wejść podłączysz do masy to zatrzymasz prace generatora,
generator będzie działał jak oba wejścia będą nie podłączone, lub oba będą
podłączone do masy
14 - 15. zwierając te wejścia ze sobą zmieniasz czestotliwość wyjściową od ok. 330 Hz do
85kHz, gdy nie sa zwarte to jest od ok. 1700Hz do 500kHz
16 - 17 - 18. tu podłączasz potencjometr do regulacji częstotliwości
1. GND (masa)
2. wyjście o wysokiej obciążalności (według pdf)
3. wyjście 5V CMOS
4. GND (masa)
5. GND (masa)
6. + zasilanie od 7 do 12 VDC
7 - 8 - 9. zwierając te wyprowadzenie do masy można zmieniać stopień podziału dzielnika,
a tym samym częstotliwość wyjściową, przy wyprowadzeniach nie podłączonych
stopień podziału wynosi 1:16
10. GND (masa)
11. + zasilanie
12 - 13. jeśli jedno z tych wejść podłączysz do masy to zatrzymasz prace generatora,
generator będzie działał jak oba wejścia będą nie podłączone, lub oba będą
podłączone do masy
14 - 15. zwierając te wejścia ze sobą zmieniasz czestotliwość wyjściową od ok. 330 Hz do
85kHz, gdy nie sa zwarte to jest od ok. 1700Hz do 500kHz
16 - 17 - 18. tu podłączasz potencjometr do regulacji częstotliwości
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
-
- Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 29
- Rejestracja: 31 sie 2006, 19:00
- Lokalizacja: PL/AT
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Generalnie opis napięcia "+Vcc" zarezerwowany jest dla oznaczenia zasilania układów TTL i wynosi 5V +/-5%.
Z treści opisu modułu wynika, że nie jest on wykonany w technice TTL, lecz w CMOS. Z tej przyczyny zakres napięcia +Vcc zawiera się w granicach 7 do 12V. Stosując +12V wyjście "WYlog" nie będzie dostarczało sygnału w standardzie TTL i jest pewna szansa na uszkodzenie sterowanego układu. Radzę sprawdzić oscyloskopem lub zwrócić się do producenta o dokładne wyjaśnienie problemu.
Prawdopodobnie zaciski 6 i 11 są zrównoleglone.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka drobiazgów.
Naklejka opisowa ma inny rozstaw niż zaciski i by odnaleźć właściwy, należy je liczyć od lewej lub prawej. Generalnie czytamy od lewej do prawej a następnie od góry do dołu. Kolejność opisu zacisków nie pasuje do powyższej reguły ani do opisu pinów układu scalonego. Opis wejść stopnia podziału jest "odwrotny", powinno być A, B, C. Wartość stopnia podziału nie jest rosnąca i bez tabelki nie ustawimy wyższego czy niższego stopnia, mimo znajomości współczynnika. Jeśli producent zdecyduje się na nową wersję generatora, to polecam zastosować w tym miejscu najzwyklejszy multiplekser.
Układy posiadające wyjście typu OC muszą zawierać jego charakterystykę tzn. dopuszczalne napięcie i prąd obciążenia (może jest gdzieś na pudełku).
W istrukcji opisany jest przypadek zmiany częstotliwości z 1600Hz na 200Hz. Kiedy silnik zostanie pobudzony sygnałem 1600Hz, zanim ruszy, może zgubić kilka kroków. Jednak jeśli częstotliwość początkowa będzie zbyt duża - nie ruszy wcale. Generatory steruące silnikami powinny zawierać tzw. rampę (modyfikowalny wektor przyspieszania i hamowania).
Z treści opisu modułu wynika, że nie jest on wykonany w technice TTL, lecz w CMOS. Z tej przyczyny zakres napięcia +Vcc zawiera się w granicach 7 do 12V. Stosując +12V wyjście "WYlog" nie będzie dostarczało sygnału w standardzie TTL i jest pewna szansa na uszkodzenie sterowanego układu. Radzę sprawdzić oscyloskopem lub zwrócić się do producenta o dokładne wyjaśnienie problemu.
Prawdopodobnie zaciski 6 i 11 są zrównoleglone.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka drobiazgów.
Naklejka opisowa ma inny rozstaw niż zaciski i by odnaleźć właściwy, należy je liczyć od lewej lub prawej. Generalnie czytamy od lewej do prawej a następnie od góry do dołu. Kolejność opisu zacisków nie pasuje do powyższej reguły ani do opisu pinów układu scalonego. Opis wejść stopnia podziału jest "odwrotny", powinno być A, B, C. Wartość stopnia podziału nie jest rosnąca i bez tabelki nie ustawimy wyższego czy niższego stopnia, mimo znajomości współczynnika. Jeśli producent zdecyduje się na nową wersję generatora, to polecam zastosować w tym miejscu najzwyklejszy multiplekser.
Układy posiadające wyjście typu OC muszą zawierać jego charakterystykę tzn. dopuszczalne napięcie i prąd obciążenia (może jest gdzieś na pudełku).
W istrukcji opisany jest przypadek zmiany częstotliwości z 1600Hz na 200Hz. Kiedy silnik zostanie pobudzony sygnałem 1600Hz, zanim ruszy, może zgubić kilka kroków. Jednak jeśli częstotliwość początkowa będzie zbyt duża - nie ruszy wcale. Generatory steruące silnikami powinny zawierać tzw. rampę (modyfikowalny wektor przyspieszania i hamowania).
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Kolega podłączy opornik podciągający o wartości 4,7kΩ do wyjścia 2 (WY) i do +5V (VCC) sterownika. Następnie wejście sterownika do WY generatora. Teraz mamy gwarancję standartu TTL. Potencjometr najlepiej ustawić w środkowe położenie.
Może Kolega bliżej opisze aktualną konfigurację? Przydała by się fotka.
Może Kolega bliżej opisze aktualną konfigurację? Przydała by się fotka.
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 22
- Rejestracja: 06 maja 2007, 14:44
- Lokalizacja: Poland