Strona 1 z 2

falownik LG iC5

: 07 sie 2008, 15:02
autor: pltmaxnc
Mam problem z falownikiem LG 1,5kW.
Pracuje prawidlowo z silnikiem Perske 1.1 kW zasilanym gwiazda 400v.
Po zmianie silnika na inny Perske 1.8 kW zasilany gwiazda 200v , częstotliwość falownika ustawia się na 10 Hz a silnik ledwo się kręci , nie ma mozliwości zmiany częstotliwości.
Silniki są o mocy ok. 1 i 1.8 kW , 18000 /min a zasadnicza rożnica jest w rezystancji uzwojeń , ten pracujący prawidlowo ma oporność prawie 5 razy większą od drugiego.
Próbowalem różnych nastaw ale objaw jest zawsze taki sam. Może za duży silnik ?
W czym może być problem ? Na jakie parametry falownika zwrócić uwagę?

: 07 sie 2008, 22:00
autor: denis2k1
Najpierw przywróć ustawienia fabryczne, potem sprawdź ustawienia max napięcia wyjściowego, ustawienia prądu wyjściowego, max i min częstotliwość. Jak masz instrukcje z parametrami to wrzuć tutaj.


Znalazłem w sieci. Podaj dokładny typ twojego falownika bo z tego co widzę to nie ma tam falownika z wyjściem 400V więc musisz zmienić konfiguracje silnika na trójkąt (220V)

Pozdrawiam

: 07 sie 2008, 22:35
autor: pltmaxnc
Falownik LG iC5 015-1F.
Napięcie wyjściowe to 40 % - 110% sieciowego , silnik z kórym mam problem ma zasilanie 200v .

: 08 sie 2008, 08:34
autor: bartuss1
z tymi falownikami LG same problemy, zauwazyłem ze problemów nie ma przy silnikach indukcyjnych niskoobrotowych - czyli do 2 tys obr/min, przy wszelakich wrzecionach za kazdym razem coś ...
podobno do wrzecion dobry jest Omron, sam zamierzam toto nabyc

: 08 sie 2008, 12:04
autor: paulg
Witam.
Z moich spostrzeżeń - LG to nie do końca "life is good" :razz:
Ja stosuje głównie falowniki Lenze lub Telemecanique - i nigdy nie miałem z nimi żadnych kłopotów , niezależenie czy silnik na 220V , czy na 480 , nisko czy wysokoobrotowy.
Moim zdaniem niewielka oszczędność a kłopotów (oczywiście potencjalnych) może trochę się znaleźć.
Pozdrawiam

: 08 sie 2008, 13:02
autor: ALZ
Z falowników godne uwagi są także Commander SK
http://www.apator-control.katowice.pl/skdim.htm

: 08 sie 2008, 13:05
autor: pltmaxnc
Mam 3 szt LG pracują od ponad roku i nigdy nie mialem problemów.
Dzwonilem do dystrybutora , mają porozumieć się z servisem.
Zasadnicze pytanie to w jakich przypadkach falownik ustawia się sam na 10 Hz i nie reaguje na regulacje.
Te falowniki mimo że mają 1.5 kW , kręcily również silnikami 3 kW , oczywiście silnik nie mial pelnej mocy ale krecil.

: 13 sie 2008, 15:22
autor: konrad14
Czy wszystkie Wasze wrzeciona wspólpracujące z falownikami LG są polączone a trójkąt ?
W opisie LG wyraznie jest napisane polączyć w trójkąt , a jak w przypadku innych producentów.
Kupilem Perske polączony w gwiazdę , jaki falownik kupić aby nie przelaczać faz.

: 14 sie 2008, 22:04
autor: pltmaxnc
Moje są w gwiazdę i śmigają.
Też jestem ciekaw jak u innych kolegów.
Może tu nikt więcej nie używa falowników LG.

: 02 wrz 2008, 23:25
autor: rozmo
Falowników LG spotkałem na swej drodze sporo i pracują bez problemów.

Jeżeli chodzi o podłaczenie to falowniki serii iC5 maja wyjescie 3x230V czyli silnik podłacza sie w trójkąt, a seria iG5A w gwiazde (3x400V). Spotkałem się ze ktos podłaczył falownik ic5 pod silnik na 400V i silnik nie miał "mocy". Ale to normalne bo podłaczenie było złe.
Głownie spotkałem sie z tymi falownikami przy wentylatorach ale mam znajomego który robi mnustwo aplikacji na LG (wrzeciona, podajniki itp.) i naprawde jest z nich zadowolony.

_________________

www.automatykalg.ovh.org <-- AUTOMATYKA LG