Strona 1 z 4

Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

: 15 cze 2017, 09:47
autor: krishandwerker
Panowie chodzi o Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw z wrzecionem ELTE 1,1,za bardzo sie na tym nie znam .Czy kable według rysunku dobrze podłączyłem?





Obrazek

: 24 cze 2017, 23:11
autor: Andrzej 40
Od sieci do silnika prawidłowo wg załączonej instrukcji. Nie ma w niej zaznaczonego rezystora hamującego i tylko to podłączenie trzeba sprawdzić w instrukcji.

: 05 lip 2017, 17:57
autor: krishandwerker
Czy te ekranowanie też jest prawidłowo? Może ktoś dałby linka jakie zabezpieczenie kupić do Falownika na szynę DIN,lub cokolwiek co tam jeszcze trzeba np. Do rezystora lub inne zabezpieczenia które powinny byc w skrzynce sterowniczej.Daje wiec koledze "pomógł "

: 05 lip 2017, 18:18
autor: Andrzej 40
krishandwerker pisze:Czy te ekranowanie też jest prawidłowo? Może ktoś dałby linka jakie zabezpieczenie kupić do Falownika na szynę DIN,lub cokolwiek co tam jeszcze trzeba np. Do rezystora lub inne zabezpieczenia które powinny byc w skrzynce sterowniczej.Daje wiec koledze "pomógł "
Ekranowanie też prawidłowo. Zabezpieczenie 16A, bezpiecznik zwykły, nie różnicowy i ewentualnie wyłącznik dajemy tylko przed falownikiem. Obwodu rezystora nie zabezpieczamy, natomiast ustawiamy parametry hamowania w oprogramowaniu falownika (jeśli istnieje taka możliwość).

: 05 lip 2017, 19:30
autor: FTW
Jeśli chcesz tego używać w domu, to musisz sobie wypiąć gniazdko pod ten falownik z różnicówki, bo inaczej non stop będzie Ci ją wybijało.

: 05 lip 2017, 20:12
autor: krishandwerker
A nie powinno być zabezpieczenie 30A jak pisze w instrukcji Falownika?(wycinek jest na zdjęciu)

: 05 lip 2017, 22:20
autor: Andrzej 40
krishandwerker pisze:A nie powinno być zabezpieczenie 30A jak pisze w instrukcji Falownika?(wycinek jest na zdjęciu)
Gdyby falownik pracował z silnikiem 2,2kW to pewnie tak, ala Twój silnik ma 1,1kW i wg tabliczki prąd nominalny 4,3A. Zakładając beznadziejną sprawność falownika 50% z sieci przy 150% poboru mocy (60 sek. "dopalacz") pobierze 4,3Ax2x1,5 = 12,9A. Bezpiecznik 16A typ B powinien wystarczyć.

: 06 lip 2017, 07:49
autor: krishandwerker
A kolega wytłumaczy " beznadziejną sprawność falownika",bo nie wiem o co chodzi i już mam obawy o złe dobranie .Wrzeciono 1,1kW jest takie, bo takie miałem,falownik celowo zakupiłem większy na przyszłość do większego wrzeciona 2,2kW.

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

: 20 sty 2019, 11:47
autor: krishandwerker
Na kartce ze zdjęcia są parametry Falownika 2,2kW pod Wrzeciono 1,1 kW Elte może sie komuś przydadzą te ustawienia,ale mam pytanie
Dlaczego parametru A003, A004 nie mogę zmienić - ustawić na 350, 400 ? , maksymalnie ustawienie jakie jest to 50 lub w dół do 0,0.
Dodam że będzie podłączany rezystor hamowania.

Re: Podłączenie i zaprogramowanie falownika OMRON MX2 2,2kw

: 20 sty 2019, 14:35
autor: dudziak4
Pewnie dlatego że w innym parametrze falownika jest ustawiona maksymalna częstotliwość na 50Hz. Poszukaj zmień na 400Hz