Mokry Chińczyk podłączenie

Dyskusje na temat elektrowrzecion do napędu narzędzi skrawających

waluś
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 31
Posty: 319
Rejestracja: 27 wrz 2015, 15:33
Lokalizacja: Polska

#41

Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 22:15

lukasixthm pisze:Nie, po prostu gdzieś kiedyś czytałem że bezpieczna dolna granica to 100Hz czyli 8000tys obrotów. Nie wiem czy to prawda, ale nawet na aukcjach pojawia się wpis "8-24k obr/min".

Jeśli chodzi o hałas to wejdź w PD041, sprawdź co masz wpisane. Pewnie 3. To dla próby wpisz 10 :)
O nie wiedziałem tego. Dzięki za ostrzeżenie z tymi 8k.

Tak PD041 mam 3, kurde na 10 jest nieco ciszej :mrgreen:

Aha przestawiłem też limit dla częstotliwości na 120Hz w polu PD011 (chyba o to chodziło w ograniczeniu obrotów minimalnych).

Jeszcze spytam jak masz ustawione przyspieszenia i hamowania PD014, PD015 ?



Tagi:


lukasixthm
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 12
Posty: 140
Rejestracja: 01 maja 2013, 21:41
Lokalizacja: Ostrowiec Św
Kontakt:

#42

Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 22:26

A na 15 będzie jeszcze ciszej, ale...

http://www.falowniki.info/topics15/czes ... -vt102.htm


waluś
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 31
Posty: 319
Rejestracja: 27 wrz 2015, 15:33
Lokalizacja: Polska

#43

Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 22:31

lukasixthm pisze:A na 15 będzie jeszcze ciszej, ale...

http://www.falowniki.info/topics15/czes ... -vt102.htm
Hmm ... ile więc proponujesz zostawić PD041 żeby był wilk syty i owca cała?


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 25
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

#44

Post napisał: Andrzej 40 » 31 sty 2016, 22:33

lukasixthm pisze:Nie, po prostu gdzieś kiedyś czytałem że bezpieczna dolna granica to 100Hz czyli 8000tys obrotów. Nie wiem czy to prawda, ale nawet na aukcjach pojawia się wpis "8-24k obr/min".

Jeśli chodzi o hałas to wejdź w PD041, sprawdź co masz wpisane. Pewnie 3. To dla próby wpisz 10 :)
Tu trzeba zachować zdrowy rozsądek. Zależności są opisane w w instrukcji. Im wyższa wartość wpisana tym większa częstotliwość "szatkowania" sinusoidy i większe grzanie silnika. Warto wybrać minimalną przy której silnik nie hałasuje.
Odnośnie bezpiecznej dolnej wartości częstotliwości (obrotów) - dla chłodzonych powietrzem to jest słuszne, nie wiem jak jest przy chłodzeniu wodnym. Jeżeli przepływ wody nie zależy od obrotów, to ten parametr nie byłby krytyczny.
Wpisz może wszystkie ustawienia odczytane z Twojego falownika. Będzie łatwiej sprawdzić


lukasixthm
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 12
Posty: 140
Rejestracja: 01 maja 2013, 21:41
Lokalizacja: Ostrowiec Św
Kontakt:

#45

Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 22:34

Jeśli praca na 3kHz Ci nie przeszkadzała to zostaw na 3 :) ja mam na 8 ustawione i liczę że nic się nie spitoli :)


waluś
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 31
Posty: 319
Rejestracja: 27 wrz 2015, 15:33
Lokalizacja: Polska

#46

Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 22:41

No więc tak panowie podaje co pozmieniałem:

PD003, 004 i 005 były juz fabrycznie na 400
PD011 zmieniłem na 120Hz (było 000.00)
PD014 dałem 5.0s (było 20)
PD015 dałem 2.0s (było 20)
PD041 zostawiłem 03 - póki co jest dla mnie cicho - w porównaniu z ręczną frezarką to jest niebo a ziemia
PD144 zmieniłem na 3000 (było 1440)
PD143 zmieniłem na 2 (było 4)


Edit:
Andrzej40 mógłbyś się odnieść jeszcze co do tej listwy? https://www.cnc.info.pl/topics63/mokry- ... htm#530698
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 22:51 przez waluś, łącznie zmieniany 1 raz.


lukasixthm
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 12
Posty: 140
Rejestracja: 01 maja 2013, 21:41
Lokalizacja: Ostrowiec Św
Kontakt:

#47

Post napisał: lukasixthm » 31 sty 2016, 22:51

To może ja odpowiem. Ta listwa posiada jedynie wyłącznik nadprądowy i na 99% rozłącza on tylko jeden przewód. O ile w ogóle coś rozłącza..


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 25
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

#48

Post napisał: Andrzej 40 » 31 sty 2016, 22:52

waluś pisze: Andrzej40 mógłbyś się odnieść jeszcze co do tej listwy? https://www.cnc.info.pl/topics63/mokry- ... htm#530698
Listwa ma bezpiecznik automatyczny, pewnie 16A i jakieś elementy elektroniczne zabezpieczające przed impulsami i to wszystko.
Ważny parametr 142 - prąd nominalny silnika.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 23:05 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.


waluś
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 31
Posty: 319
Rejestracja: 27 wrz 2015, 15:33
Lokalizacja: Polska

#49

Post napisał: waluś » 31 sty 2016, 22:53

lukasixthm pisze:To może ja odpowiem. Ta listwa posiada jedynie wyłącznik nadprądowy i na 99% rozłącza on tylko jeden przewód. O ile w ogóle coś rozłącza..
Andrzej 40 pisze: Listwa ma bezpiecznik automatyczny, pewnie 16A i jakieś elementy elektroniczne zabezpieczające przed impulsami i to wszystko.
A więc stycznik jednak dam, tylko znajdę odpowiedni.
Mógłbyś podać swoje przyspieszenia i hamowania PD014, PD015 ?
Andrzej 40 pisze:
Ważny parametr 142 - prąd nominalny silnika.
PD142 mam 007.0. Znaczy 7A. Czy o to chodzi?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, 23:09 przez waluś, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#50

Post napisał: ALZ » 31 sty 2016, 23:08

Andrzej 40 pisze: większa częstotliwość "szatkowania" sinusoidy i większe grzanie silnika
:shock: :shock: :shock:
Skąd takie wnioski?? częstotliwość nośna służy przede wszystkim minimlizacji zakłóceń i redukowniu rezonansu napędu. często awiększenie częstotliwości nosnej towarzyszy zmniejszenie poboru prądu, a co za tym idzie temperatury wrzeciona. Tak po naszemu to nalezy ustwić nośna na "słuch".

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Elektrowrzeciono”