elektrowrzeciono perske i falownik LG

Dyskusje na temat elektrowrzecion do napędu narzędzi skrawających

Autor tematu
gori15
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 1
Posty: 2
Rejestracja: 03 paź 2010, 21:21
Lokalizacja: kielce

elektrowrzeciono perske i falownik LG

#1

Post napisał: gori15 » 23 gru 2014, 13:27

Witam
Posiadam wrzeciono Perske 400W . Na tabliczce znamionowej napięcie przy połączeniu w trójkąt powinno wynosić 130V i częstotliwość 200Hz
nie mogę sobie poradzić z falownikiem LG IC5. Nie wiem jak ustawić takie parametry na jego wyjściu. Może ktoś zna ten falownik i mógłby mi pomóc.
Pozdrawiam



Tagi:


Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 1
Posty: 76
Rejestracja: 12 maja 2011, 10:57
Lokalizacja: Lubuskie

#2

Post napisał: Pitejro1 » 26 gru 2014, 17:06

Ustaw częstotliwość w parametrze F 21 na max, parametr F 24 na TAK i w F 25 częstotliwość taką jak na tabliczce znamionowej. Silnik powinien ruszyć a dalej to musisz sobie pogłówkować a cha charakterystyka ma być V/F. na wektorze tego silniczka chyba nie pogonisz.
Pozdrawiam.

Awatar użytkownika

Tomciowoj
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 662
Rejestracja: 14 kwie 2013, 21:35
Lokalizacja: Wielkopolska

#3

Post napisał: Tomciowoj » 27 gru 2014, 16:26

Z najważniejszych:
F21-200Hz
F22-200Hz
F30-0
F39-55% (jeśli to falownik zasilany jednofazowo 240V * 54% = 132V)
H30- 0,4
H33- prąd z tabliczki silnika w A
H34-połowa H33
H40-0


Andrzej 40
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 2059
Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
Lokalizacja: Poznań

Re: elektrowrzeciono perske i falownik LG

#4

Post napisał: Andrzej 40 » 27 sty 2015, 02:59

gori15 pisze:Witam
Posiadam wrzeciono Perske 400W . Na tabliczce znamionowej napięcie przy połączeniu w trójkąt powinno wynosić 130V i częstotliwość 200Hz
nie mogę sobie poradzić z falownikiem LG IC5. Nie wiem jak ustawić takie parametry na jego wyjściu. Pozdrawiam
Pogrubienie moje. Jeżeli można przełącz na gwiazdę i będziesz miał na 226V, czyli praktycznie tyle ile otrzymasz z falownika zasilanego 1 fazą z 230V i wtedy F39 = 100%.

Kol. Tomciwoj - "F39-55% (jeśli to falownik zasilany jednofazowo 240V * 54% = 132V)" - niewielka poprawka, napięcie 1f to nie 240V a 230V. 130V/230V=0,565, czyli do wyboru 56% albo 57%. 55% tyz piknie, nie zaszkodzi.