Strona 1 z 1

Poprawność podłączenia Elte z falownikiem

: 14 wrz 2014, 13:27
autor: markus1984pl
Witam,
Proszę kogoś obeznanego z tematem o sprawdzenie czy dobrze planuję podłączyć elektrowrzeciono z falownikiem.

Moje wrzeciono:
Obrazek
Obrazek

Podłączone jest w trójkąt, zmienię w gwiazdę i podłącze do falownika w taki sposób:
Obrazek

Falownik:
Obrazek

Parametry jakie ustawię na falowniku:
1) H93 Reset do ustawień fabrycznych

2) F21 200 Częstotliwość maksymalna
3) F22 200 Częstotliwość bazowa

4) H30 1,5kW Moc znamionowa napędzanego silnika
5) H31 2 Liczba par biegunów
6) H32 ??? Znamionowy poślizg silnika
7) H33 3,6 Znamioniowy prąd silnika
8) H34 1,8 Prąd silnika bez obciążenia
9) H40 3 Sterowanie wektorowe
10) H41 1 Autotuning

11) drv 0 Sterowanie z klawiatury
12) Frq 1 Sterowanie z klawiatury

Z góry dziękuję za pomoc.

: 16 wrz 2014, 00:45
autor: gozdd
Wszystko jak najbardziej poprawne, z tym, że masz dwa bieguny czyli jedną parę ;-) W tym falowniku podaje się jeszcze napięcie znamionowe i cosfi.
Daj znać czy wrzeciono ruszy na sterowaniu wektorowym, bo moje z jakiegoś powodu nie chce (Elte 2.2kW, falownik ten sam, tylko mocniejszy).

: 16 wrz 2014, 13:53
autor: markus1984pl
Czyli:
H36 79 Sprawność silnika

Co do napięcia znamionowego, u mnie w instrukcji nie widzę takiego parametru.

EDIT:
Podłączyłem i działa ale na trybie U/f. Na wektorowym kręci się do ok. 20 Hz, dziwne odgłosy wydaję i zwalnia po chwili.