falownik danfoss
: 23 gru 2013, 22:38
autor: krach
Witam gosc na tablicy ma do sprzedania takie falowniki
http://tablica.pl/oferta/falowniki-danf ... f02e4d2d32
moje pytanie czy nada sie któryś z nich do wrzeciona 1,8 kw 200hz
: 23 gru 2013, 22:44
autor: Dudi1203
Porównaj prąd wrzeciona z prądem falownika na tabliczce i będziesz wiedział. Z grubsza 3,1kVA to powinien obsluzyc silnik rzedu 2,2kW. Zwroc uwage, że do tych falownikow potrzebujesz jeszcze panel (a gosc ich nie ma - pytalem)
: 23 gru 2013, 23:02
autor: krach
proąd wrzeciona to 4A więc ten 4,3kva powinien dac rade

: 26 gru 2013, 11:19
autor: maxdila
Dziwne dobieranie, najważniejszy parametr: czy masz wrzeciono na 3x230V czy 3x380V ?
Przy 380V i silniku 1,8kW potrzebujesz falownik z co najmniej 4,8A na wyjściu.
Z grubsza 3,1kVA
Nie bardzo, 3,4-3,5kVA prędzej.
: 26 gru 2013, 16:52
autor: krach
wrzeciono 3x380
ale chyba po sprawie bo znajomy od którego miałem panel skołowac już sprzedał, a bez panelu wiele z tego falownika mi nie przyjdzie, no chyba ze taki przycisk do papieru na biurko

: 26 gru 2013, 17:22
autor: maxdila
Ja mam panele do tych danfossów, podaj tylko model.
: 16 cze 2014, 19:15
autor: krach
Witam odświeżam i trochę zmieniam temat, mianowicie dorwałem danfossa vlt 2000 i nie wiem jak ustawić parametry żeby móc regulować prędkość silnika z potencjometru, instrukcja jest tylko po angielsku dodam że start stop zmiana obrotów (lewo prawo) działają, a zmiana predkosci nie działa. Parametry silnika wpisane poprawnie bo na sterowaniu besposrednio z panelu falownika silnik chodzi tak jak trzeba. Jak by ktos podpowiedział co trzeba zmienic żeby ten potencjometr zmieniał predkosc silnika to byłbym wdzięczny
: 16 cze 2014, 23:01
autor: maxdila
Musisz zmienić parametr sterownia z panelu na zaciski.
W VLT2000 nie wiem który to parametr, podeślij link do dokumentacji.
: 17 cze 2014, 22:11
autor: krach
zmieniłem ten parametr, grupa 0 nr. parametru 003
i zaciski start, stop, zmiana kierunku obrotów działają perfekcyjnie a potencjometr coś nie bardzo
w googlach wpisuje- instrukcja danfoss vlt 2000 -i w pdf-ie sciągam
[ Dodano: 2014-06-17, 22:17 ]
parametr 412 jest ustawiony na 0 do 10v dc, próbowałem też 10 do 0 v dc i nic to nie zmieniało
: 17 cze 2014, 23:07
autor: gozdd
Tak na szybko:
003 - 3
010 - 1
102 - 0
Jak się gdzieś pomyliłem to wybaczcie, pora iść już spać