Strona 1 z 1

Chinskie wrzeciono 1 faza podłączenie !!!

: 15 lis 2013, 00:15
autor: seduction
Witam!
Jestem totalnie zielonym elektrykiem,mam falownik ustawiony juz pod to wrzeciono (2,2 kW mokry chinczyk) ale nie mam bladego pojęcia jak podpiąć wrzeciono do falownika,wszedzie znajduje opisy podpięcia 3 fazowego ale nigdzei 1 fazowego.Do kostki w wrzecionie są doprowadzone trzy kabelki żólty czerwony i niebieski ,czwarty pin jest wolny.W falowniku mam u v w ,co do czego podpinać?Czy potrzebuje jakiś specjalny przewód czy zwykły wystarczy?

: 15 lis 2013, 07:02
autor: noel20
Falownik jest zasilany z jednej fazy i obsługuje silniki 3-fazowe. Wrzeciono jest też 3-fazowe. Wychodzą z niego cztery przewody. Trzy to odczepy uzwojeń i je trzeba podłączyć do falownika.
Tylko coś obiło mi się o uszy, że właśnie nie pod u v w, a pod inne zaciski. Poczytaj forum, było niedawno.

: 15 lis 2013, 08:10
autor: mumin
UVW - silnik
RST - zasilanie 3 fazy
LN - zasilanie 1 faza

Mokre są na 3 fazy, podłącz przewody pod UVW jeśli będzie się krecił w inną stonę niż potrzebujesz zamień dwa przewody miejscami.

: 15 lis 2013, 23:04
autor: seduction
Dzięki;-) ...ogarnięte wszystko..

: 30 sie 2017, 10:55
autor: Gabriel-JG
Również szukałem informacji w tej kwestii i dzięki temu wątkowi znalazłem rozwiązanie.
Jednak rozszerzę trochę pytanie.
Posiadam wrzeciono 1,5kw 3 fazowe i owy falownik, który miałem zamiar podłączyć pod jedną fazę 230V (L/N). Na falowniku są oznaczone również wejścia RST, czyli pod 3 fazy. Dysponuję w warsztacie 3 fazami.
Czy jest sens podłączać 3 fazy do tego falownika? Czy da to jakąś wymierną korzyść dla pracy wrzeciona? Będzie mocniejsze niż zasilane 3 fazami z 1 fazy?

: 30 sie 2017, 14:10
autor: clipper7
Falownik 1f (zasilanie) podpina się do 1 fazy, 3f do trzech faz i to wszystko. :cool: