Strona 1 z 2

Wrzeciono ELTE 1kW + falownik OMRON 3G3FV-4015-CE

: 09 lis 2013, 22:36
autor: sp7vtt
Posiadam nowe wrzeciono ELTE TMPE3 9/2 220/380V 300Hz 5,5/3,2A 1 kW, oraz falownik OMRON 3G3FV-4015-CE. Poproszę o podpowiedż - jak skonfigurować falownik ?. Posiadam obszeną dokumentacje do falownika w jezyku angielskim, około 400 stron - zbyt skomplikowana jak na moją wiedzę. Z dokumentacji w języku polskim nic nie wynika. Poniewaz falownik jest uzywany - proszę o podpowiedz jak sprawdzic sam falownik.

Obrazek

Obrazek

: 12 lis 2013, 22:26
autor: gaspar
Generalnie sprawa jest prosta.

Szukasz w manualu parametrów dla ustawień:
- moc silnika 1kw
- częstotliwość bazowa 300hz
- częstotliwość minimalna 0hz
- częstotliwość maksymalna 300hz
- prąd silnika (falownik masz 3 fazowy) wiec zasilisz pewnie w gwiazdę 3x400v , tak ustaw mostki we wrzecionie, w falowniku wpisujesz 380v (to jest najważniejsze dla falownika 1f lub 3x230v byłby trójkąt)
- prąd dla wrzeciona przy trójkącie to 3,2 A
- liczba biegunów - 2
- obroty 18000
- sterowanie wektorowe
- jak masz to możesz włączyć autotuning
- sterowanie czy z panelu potencjometrem, czy 0-10v analogowo...

Reszta nie jest niezbędna.

: 12 lis 2013, 23:10
autor: sp7vtt
Witam. Dzięki za podpowiedź. Jest tylko drobny szczegół :) - zasilanie to 3x400V i połączenie w gwiazdę, ponieważ gwiazda to napięcie = trójkąt x pierwiastek z 3. Falownik wyświetla mi błąd "OPE03"- czytam instrukcję do poduszki - może sobie poradzę :)

[ Dodano: 2013-11-12, 23:41 ]
I pytanie - skąd liczba biegunów 2 ?

: 13 lis 2013, 10:35
autor: gaspar
sp7vtt pisze:zasilanie to 3x400V i połączenie w gwiazdę,
Tak, czeski błąd. Powinienem o tej godzinie już spać :) Przepraszam.
3x400 to gwiazda. 3x230 trójkąt

Generalnie bieguny to ilość okresów prądu zasilającego potrzebna do obrócenia się wektora pola magnetycznego stojana o 360 stopni. Jeśli mamy 1 parę biegunów to przy 50Hz pole obracać się będzie z prędkością 50 obr/sek, czyli 3000 obr/min.

Ilość par biegunów możesz policzyć ze wzoru: maksymalne obroty (24000) / maksymalna częstotliwość(400hz) / sec/min(60) =1 para biegunów czyli dwa bieguny.

Napisz co oznacza ten błąd z manuala.

: 17 lis 2013, 16:24
autor: marand68
A sterowanie nie powinno być ustawione zamiast wektorowego to na U/f ? Tak zaleca producent dla tego wrzeciona.

: 17 lis 2013, 16:27
autor: sp7vtt
nadal borykam sie z błedem OPE03 oczywiscie w wolnych chwilach.

: 17 lis 2013, 16:35
autor: gaspar
Napisz co to za błąd, nie każdy ma czas by szukać manuala do tego falownika :)

: 17 lis 2013, 20:08
autor: Tomciowoj
Błąd "OPE03"
Sprzeczne ustawienie zostało przypisane do
wielofunkcyjnych wejść stykowych od H1-01
do H1-06.
• Ta sama funkcja została przypisana do
dwóch wejść(nie dotyczy funkcji „Usterka
zewnętrzna” i „Nieużywany”)
•Funkcje wejść, które wymagają ustawienia
funkcji innych wejść pozostały bez tego
uzupełnienia.
•Zostały ustawione funkcje wejść, które nie
mogą być używane jednocześnie.

Najlepiej ustawić H1-01 do H1-06 wg ustawień fabrycznych, albo na F jako nieużywane.
Ogólnie może jeśli falownik był używany powinno się wykonać reset do ustawień fabrycznych, a dopiero później ustawiać parametry wg własnych potrzeb.

: 17 lis 2013, 20:11
autor: sp7vtt
Tomciowoj - a znasz szybką procedurę resetowania falownika?

: 17 lis 2013, 21:27
autor: Tomciowoj
W tym Omronie akurat za głęboko nie siedzę ale zmiana par A1-03 na 2220 i zatwierdzenie powinno przywrócić fabrykę.
Obrazek
Później ustawiamy parametry silnika:
E1-04 300 Hz
E1-05 380 V
E1-06 300 Hz
E1-07 150 Hz
E1-08 190 V
E1-09 15 Hz
E2-01 3,2 A