Witam

Czy ktoś kręcił zwykły silnik na falowniku do większych prędkości? jakie to niesie z sobą zagrożenia dla silnika co może się stać? jaka prędkość może być bezpieczna?

Mam silnik 0,75kw 2900 obrotów czy np przy pomocy falownika do 6000 można go kręcić?

: 28 kwie 2012, 08:45
autor: pasierbo
6000 powinien zakręcić ale podczas pracy brzmi dosyć przerażająco :D Jak jakiś odkurzacz przemysłowy :D Ciekaw jestem jakby to chodziło gdyby zdjąć wentylator i dać zewnętrzny z oddzielnym zasilaniem, który by tak szybko nie kręcił.

: 28 kwie 2012, 10:19
autor: MlKl
To nie są jakieś wściekłe obroty - mam dokładnie taki sam silnik i nic mu się złego nie dzieje przy 6 tysiącach.

Re: Zwykły silnik podłączony do falownika jakie prędkości ??

: 28 kwie 2012, 10:38
autor: tuxcnc
mitek pisze:Mam silnik 0,75kw 2900 obrotów czy np przy pomocy falownika do 6000 można go kręcić?
Na 230 V ?
Przy 6000 obr/min napięcie zasilania powinno wynosić około 450 woltów.

.

: 28 kwie 2012, 11:30
autor: clipper7
1. Zdejmij wentylator silnika i daj zewnętrzny.
2. Kręć obrotami w górę, sam usłyszysz kiedy ma dość :cool:
3. Zmniejsz o ok. 10% i możesz pracować.

Re: Zwykły silnik podłączony do falownika jakie prędkości ??

: 28 kwie 2012, 12:28
autor: MlKl
tuxcnc pisze:
mitek pisze:Mam silnik 0,75kw 2900 obrotów czy np przy pomocy falownika do 6000 można go kręcić?
Na 230 V ?
Przy 6000 obr/min napięcie zasilania powinno wynosić około 450 woltów.

.
Falownik nie zwiększa napięcia, zwiększa częstotliwość

: 28 kwie 2012, 12:43
autor: einstein
Kwestia na jakim sterowaniu jesteś. Jeśli jesteś na U/f to wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększa się napięcie zasilania.

: 28 kwie 2012, 18:02
autor: jacek-1210
Wydaje mi się, że na asynchronie raczej nie ma niebezpieczeństwa wybuchu-rozerwania silnika tak jak na obcowzbudnym prądu stałego. Raczej chyba zerwie częstotliwość niż się przekręci (?)
einstein pisze:Kwestia na jakim sterowaniu jesteś. Jeśli jesteś na U/f to wraz ze wzrostem częstotliwości zwiększa się napięcie zasilania.
A jakie sterowanie polecacie do zasilania wrzeciona: skalarne U/f czy wektorowe ? Pytam, bo przede mną dezyzja o zakupie falownika i nie wiem jaki kupić - różnica w cenie jest z 200-300zł

: 28 kwie 2012, 18:27
autor: Leoo
Jeśli silnik hałasuje, to wirnik trzeba wyważyć razem z wentylatorem. W przeciwnym wypadku eksploatacja będzie szybko niszczyła łożyska a z czasem może dojść do pęknięcia wału.

: 28 kwie 2012, 19:40
autor: pasierbo
tuxcnc pisze:Na 230 V ?
Przy 6000 obr/min napięcie zasilania powinno wynosić około 450 woltów.
Po osiagnieciu maksymalnego napięcia zaprogramowanego w falowniku (dla jednofazowego max 230V) utrzymuje sie na stałym poziomie. Przez to przy wzroście częstotliwosci spada moment silnika.
A jakie sterowanie polecacie do zasilania wrzeciona: skalarne U/f czy wektorowe ? Pytam, bo przede mną dezyzja o zakupie falownika i nie wiem jaki kupić - różnica w cenie jest z 200-300zł