Strona 1 z 1

spalony falownik

: 04 lut 2010, 11:20
autor: kamil1986
witam nie dawno puściłem z dymem falownik lg 2.2kw poprostu zrobiłem zwarcie na wyjściu zwarłem na głowicy ale pomiędzy falownikiem a głowicą był założony bezpiecznik aby takie coś nie miało miejsca tylko bezpiecznik wybiło bezpiecznik jest regulowany mozna na nim ustawić prąd przy jakim ma go wybić był ustawiony na 9A. Według moich obliczeń wrzecoino jest 3 fazowe więc 2.2KW/3 wychodzi po 730W na fazę więc 730W/220V bo na takim napięciu chodzi wrzeciono wychodzi 3.3A i chyba taki prąd powinien być ustawiony na bezpieczniku chyba ze się mylę?

: 04 lut 2010, 12:02
autor: zacharius
wg praw Merphyego to każdy sprzęt zabezpieczony bezpiecznikiem pali się pierwszy nie dając spalić się bezpiecznikowi :mrgreen:

: 04 lut 2010, 12:41
autor: kamil1986
w tym przypadku dokładnie tak było :grin: