spalony falownik
-
Autor tematu - Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 316
- Rejestracja: 10 cze 2007, 15:09
- Lokalizacja: Ostrów
spalony falownik
witam nie dawno puściłem z dymem falownik lg 2.2kw poprostu zrobiłem zwarcie na wyjściu zwarłem na głowicy ale pomiędzy falownikiem a głowicą był założony bezpiecznik aby takie coś nie miało miejsca tylko bezpiecznik wybiło bezpiecznik jest regulowany mozna na nim ustawić prąd przy jakim ma go wybić był ustawiony na 9A. Według moich obliczeń wrzecoino jest 3 fazowe więc 2.2KW/3 wychodzi po 730W na fazę więc 730W/220V bo na takim napięciu chodzi wrzeciono wychodzi 3.3A i chyba taki prąd powinien być ustawiony na bezpieczniku chyba ze się mylę?