falownik a moc wrzeciona

Dyskusje na temat elektrowrzecion do napędu narzędzi skrawających
Awatar użytkownika

Autor tematu
ARAS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 220
Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
Lokalizacja: PECNA

falownik a moc wrzeciona

#1

Post napisał: ARAS » 10 kwie 2009, 00:44

witam
posiadam elektrowrzeciono z wobitu 3 fazowe 24000 obr/min 2.2kw
podłączone do falownika LG 2.2 kw seria ic5 zasilanie jednofazowe
teraz moje pytanie
jeśli podłącze to wrzeciono pod falownik z zasilaniem 3 fazowym to wzrośnie moc tego wrzeciona, a jeśli tak to o ile procentowo ???
[ nie wiem może zle myślę ,ale mam wrażenie że przy zasilaniu falownika z jednej fazy
wrzeciono nie uzyskuje tej mocy co powinno]


ARAS

Tagi:

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#2

Post napisał: ALZ » 10 kwie 2009, 01:00

Jeśli wrzeciono jest na 230 V nie ma to znaczenia jaki masz falownik czy jednofazowy czy 3 fazowy byle moc falownika była odpowiednia. Sprawdź czy wrzeciono jest podłączone w trójkąt czy w gwiazdę (jeśli jest taka opcja)

Awatar użytkownika

Autor tematu
ARAS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 220
Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
Lokalizacja: PECNA

falownik

#3

Post napisał: ARAS » 10 kwie 2009, 01:21

wrzeciono połączone w trójkąt
moc falownika 2,2 kw
ARAS

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#4

Post napisał: ALZ » 10 kwie 2009, 01:30

To pozostało Ci tylko sprawdzić czy falownik podaje wymagane napięcie i prąd pod obciążeniem. Nie znam tego wrzeciona ale przy max obrotach pod obciążeniem to prąd bedzie gdzieś ok 9 A. Może się tak zdarzyć że programując falownik albo Ty albo on coś namieszał w parametrach. Nie zapomij o cos
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2009, 15:20 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 743
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#5

Post napisał: krzysiekgrab » 10 kwie 2009, 12:53

ważne jes jakie napięcie jest na wyjściu falownika 3x230V czy 3x400V. falowniki seri iC5 mają 3x230V. więc jeżeli masz wrzeciono podpięte w trójkąt to wszystko powinno pasować. sprawdź czy dobrze skonfigurowałeś falownik.

pozdrawiam
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja

Awatar użytkownika

Autor tematu
ARAS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 220
Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
Lokalizacja: PECNA

falownik

#6

Post napisał: ARAS » 10 kwie 2009, 15:08

w falowniku był ustawiony prąd 5,6 A , a z tego co wyczytałem z opisu to wrzeciono ma prąd 9,5 A
Nie zapomij o cos fi [co to znaczy ? ]
ARAS

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#7

Post napisał: ALZ » 10 kwie 2009, 15:16

Cosinus musisz odczytać z tabliczki znamionowej wrzeciona. Najczęściej jest to zakres pomiędzy 0,85-095. Ten prąd to za mały a właśnie napięcie, prąd i częstotliwość są najważniejsze bo falownik na podstawie tych danych przelicza parametry dla zadanej częstotliwości. I tak jak w Twoim przypadku w całym zakresie obrotów miałeś zaniżony prąd.

Awatar użytkownika

Autor tematu
ARAS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 220
Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
Lokalizacja: PECNA

falownik

#8

Post napisał: ARAS » 11 kwie 2009, 00:06

u mnie ten cosinus wynosi 0,77
czy mam tą wartość wprowadzić do parametrów falownika,bo nie widzę w instrukcji czegoś takiego,chyba że to się jakoś inaczej nazywa
ARAS

Awatar użytkownika

ALZ
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 9
Posty: 3433
Rejestracja: 06 sie 2004, 01:42
Lokalizacja: Śląsk
Kontakt:

#9

Post napisał: ALZ » 11 kwie 2009, 00:32

Gdzieś w parametrach mysi być, poszukaj.

cos to znamionowy współczynnik mocy

Może to parametr H 36 Sprawność silnika ?? Narazie się tym nie przejmuj .Grunt żeby były napięcia i prądy prawidłowe.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2009, 01:21 przez ALZ, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika

Autor tematu
ARAS
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 9
Posty: 220
Rejestracja: 19 mar 2007, 21:51
Lokalizacja: PECNA

falownik

#10

Post napisał: ARAS » 11 kwie 2009, 01:19

H 32 { znamionowy poślizg silnika spisany z tabliczki znamionowej silnika lub obliczony ze wzoru } fabryczna nastawa 2.33 :roll:
nic z tego nie kumam

[ Dodano: 2009-04-11, 01:26 ]
h 36 { sprawność silnika fabryczna nastawa 87 }
najbardziej zbliżona he,he :grin: :grin: :grin:
ARAS