Strona 1 z 1

Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 14 mar 2020, 22:32
autor: Rav78
Witam, potrzebuje pomocy w ustawieniach falownika do wrzeciona Elte 2.2 kw. Falownik działa na zwyklym silniku natomiast na wrzecionie chodzi chwile trochę głośno i włącza sie alarm E.0C2. Potrzebuje ustawić najwazniejsze parametry narazie bez potencjometru. Obrazek

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 15 mar 2020, 12:02
autor: Waldemar-vuk
to wypluło google
http://suport.siriustrading.ro/02.DocAr ... 02.04).pdf
parametry na tabliczce

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 15 mar 2020, 13:41
autor: Rav78
Ok, dzięki sprobuje coś ustawić przynajmniej po Polsku instrukcja. Na co zwrócić uwagę oprócz zakresu kw i hz?
Rozruch i chamowanie to na pozniej.

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 15 mar 2020, 13:49
autor: Waldemar-vuk
na początek to co na tabliczce wystarczy

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 16 mar 2020, 06:21
autor: Rav78
Nie mogę przestawić parametrów pomimo ustawienia par 77 na 1 lub 2. Na wyswietlaczu świeci sie pu. Może coś jeszcze trzeba przestawić.

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 16 mar 2020, 21:25
autor: Rav78
Ok odblokowane ale nie mogę przestawić par1 na wiecej niz 120 i przez to nie mozna uzyskać wiekszych obr. Ja potrzebuje 400Hz coś pewno trzeba jeszcze przestawić.

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 16 mar 2020, 22:29
autor: KamelM
Może parametr 18. Jeśli się ustawi tam więcej, to automatycznie przepisze tą wartość do par. 1.

Use Pr. 1 to set the upper limit of the output frequency. If the frequency of the frequency command entered is higher than the setting, the output frequency is clamped at the maximum frequency.
To perform operation over 120Hz, set the upper limit of the output frequency in Pr. 18.(When the Pr. 18 value is set, Pr. 1 automatically changes to the frequency in Pr. 18. Also, when the Pr. 1 value is set, Pr. 18 automatically changes to thefrequency in Pr. 1.)

Re: Wrzeciono Elte 2.2 kw falownik Mitsubishi FR E520 S

: 17 mar 2020, 06:31
autor: Rav78
Zadziałało, mozna przedstawiać na 400 Hz, problem jest jeszcze w tym że wrzeciono nie chce się wkrecic na wieksze obr. Np częstotliwość zadana 100 a na wyswietlaczu pokazuje może połowę tego i nie chce się dalej rozbujać. Ustawiając np na 200Hz dochodzi do okolo 50 Hz i później zaczyna hamować. Coś musze miec sknocone jezzcze. A można wykonać jakiś reset i przywrocenie ustawień?