Strona 1 z 1

Falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW

: 29 lis 2017, 16:04
autor: Orlando
Mam falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW
Przy sterowaniu V/f działa.
Przy sterowaniu wektorowym nie (zbyt duży pobór prądu)
Przy wrzecionie Elte 800 W zabezpieczenie nie wywala, lecz szarpie (sterowanie wektorowe)
Pomocy!

Re: Falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW

: 30 lis 2017, 10:17
autor: m.j.
Co prawda mam LG-ka ale sprawdź czy poustawiałeś odpowiednio parametry typu maksymalny prąd, ilość par biegunów itp. Jednym słowem - instrukcja w rękę i wszystko po kolei ustawiasz wg tabliczki znamionowej twojego wrzeciona. Jeśli to zawiedzie to wtedy dopiero zaczynamy się martwić.

Re: Falownik Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW

: 30 lis 2017, 11:58
autor: Orlando
Mama falownik LG + chińczyk 2,2 kW i taki zestaw działa.
Natomiast z Powtran PI 8100 4 kW +chińczyk 4 kW mam problem ze sterowaniem wektorowym.
-Przekroczenie dopuszczalnego prądu.
Na sterowaniu V/f -skubany działa.