Nastąpiła zmiana miejsca plotera z mojej piwnicy do warsztatu za miastem Nareszcie nie musze sie martwic o sąsiadów.
Kilka pierwszysch prac. Nie obyło sie bez błędów ale wiem, że nauka na własnych błędach jest najskuteczniejsza.
Moja pierwsza maszynka
-
Autor tematu - Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 41
- Rejestracja: 16 kwie 2014, 09:36
- Lokalizacja: Koszalin
Rewelacja. Zlapalem bakcyla i juz planuje cos wiekszego postaiwc. Problem tylko zeby zona sie nie dowiedziala ile to wszystko kosztuje
Przy okazji mam problem... kompresor jak sie wlacza powoduje mi E-Stop w machu... jak to obejsc ? Domyslam sie ze chodzi o skoki napiecia ale niestety moja wiedza z elektryki jest jeszcze mizerna.
Przy okazji mam problem... kompresor jak sie wlacza powoduje mi E-Stop w machu... jak to obejsc ? Domyslam sie ze chodzi o skoki napiecia ale niestety moja wiedza z elektryki jest jeszcze mizerna.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 2059
- Rejestracja: 11 wrz 2008, 16:04
- Lokalizacja: Poznań
Masz porządnie wkonaną instalację? Odpowiednie przekroje przewodów, PE? Jeżeli tak, to należy poprawić odporność zasilania układów sterujących na impulsy - wsadzić np. dławiki ferrytowe i filtry na przewodach sieciowych, może niektóre dać ekranowane. Przede wszystkim sprawdzić uziemienia (PE) wszystkich elementów metalowych. Może wystarczy filtr sieciowy na zasilaniu kompresora.TomekSz pisze: Przy okazji mam problem... kompresor jak sie wlacza powoduje mi E-Stop w machu... jak to obejsc ? Domyslam sie ze chodzi o skoki napiecia ale niestety moja wiedza z elektryki jest jeszcze mizerna.