Strona 1 z 1
FREZARKA CNC jaka krańcówka bazująca
: 20 lip 2012, 15:30
autor: max10
Cześć koledzy chciałem się zapytać który czujnik indukcyjny będzie współpracował z tą płytą główną jako krańcówka bazująca
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm ( NPN NO ? ), podpowiedzcie mi co lepiej zastosować wyłącznik krańcowy z regulowaną dźwignią czy czujnik indukcyjny
: 20 lip 2012, 16:06
autor: 251mz
max10 pisze: zastosować wyłącznik krańcowy z regulowaną dźwignią czy czujnik indukcyjny
jako krańcowy zdecydowanie mechaniczny i połaczony zdecydowanie jako NC.
dlaczego? ano dlatego ,że ma służyć jako zabezpieczenie przed wyjazdem...
jako czujnik do bazowania możesz sobie użyć czego tam chcesz:)
: 20 lip 2012, 19:17
autor: max10
tylko czy do tej płyty czujniki indukcyjne bazujące NPN czy PNP muszą być zastosowane
: 20 lip 2012, 19:27
autor: 251mz
max10 pisze:
tylko czy do tej płyty czujniki indukcyjne bazujące NPN czy PNP muszą być zastosowane
nie chce mówić z sufitu , ale ta płyta to tylko płyta rozdzielająca sygnał z lpt...
bez jakichkolwiek układów...
podejrzewam ,że tam zastosować możesz tylko stykowe elementy
: 20 lip 2012, 20:28
autor: mike217
Czujnik indukcyjny nadaje się tak samo na krancowy jak i mechaniczny. Nie widzę tu przeszkód. Dla dobrego sterowania nie ma znaczenia jaki to będzie indukcyjny.
: 20 lip 2012, 20:39
autor: 251mz
mike217 pisze:Czujnik indukcyjny nadaje się tak samo na krancowy jak i mechaniczny
To nie kwestia tego czy się nadaje tylko kwestia bezpieczeństwa ...
Po to samo się stosuje grzybki ze stykiem NC jako E-stopy....
Krańcówka ma działać też praktycznie jak e-stop.
I ma to być rozwiązanie jak najbardziej proste i niezawodne...
I nie pisz ,że tak samo nadaje się NC i NO .
bo jak padnie zasilanie indukcyjnego NO to choćbyś się us*** to nie wyśle on sygnału ,że support właśnie wychodzi sobie na spacer...
: 20 lip 2012, 23:51
autor: tuxcnc
Koledze najwyraźniej chodzi o to, że awaria wyłącznika awaryjnego ma dawać taką samą zmianę sygnału jak awaria.
Czyli daje się wyłącznik normalnie zwarty i nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
.
: 21 lip 2012, 07:16
autor: 251mz
tuxcnc pisze:nie ważne czy padnie zasilacz, czy przetnie się przewód, czy styki zaśniedzieją, czy najnormalniej w świecie zadziała po najechaniu na niego, w każdym przypadku dostaniemy sygnał awarii i maszyna się zatrzyma.
Dokładnie. Każda z tych sytuacji jest sytuacją awaryjną .
I tak na każdą z nich ma reagować sterowanie...