Witam,

Mam pytanie do tych co mieli, mają, czy chcieli by mieć:)

A dokładniej - port LPT kontra CSMIO.....

Dotychczas maszyna sterowana jest z portu LPT ze stacjonarki (nie przeszkadza mi - nie chce laptopa) - Pytanie brzmi - Jakie są zalety / wady obu rozwiązań?

Jakie korzyści niesie za sobą zmiana LPT na Ethernet - czy różnica jest w jakości cięcia - płynności ruchu itd.?
Proszę o obiektywne opinie......

A jeśli już zmiana to na na jaki kontroler ruchu - maszyna Plazma 3x2m robocze. 3osie - może kiedyś 4oś ale to tak bardziej na wyrost - na razie może zostać że są i będą 3osie.

: 11 sie 2016, 07:27
autor: andmar2005
hi
1 Porównanie - tam wszystko jest inne, przesiadka z rowerka na porsche
2 wady - brak, mam sterowniki CSMIO w frezarkach i tokarkach
pierwsza sztuka 6 lat temu zamontowana i nigdy nie uległa awarii pracuje do dzisiaj na dwie zmiany
3 mam też na plazmie CSMIO która ma krokowce działa całkiem inaczej, znikły zakłócenia a były na LPT , no i regulacja wysokości palnika jest wbudowaną funkcją w tych sterownikach
4 co do jakości cięcia to OPERATOR jest najważniejszy, no i źródło plazmy .
5 zaleta - jest to POLSKI produkt