Witam wszystkich,
Chciałbym zapytać czy któryś z kolegów miał do czynienia z oprogramowaniem sterującym StartShaphon? Posiadam od niedawna plazmę (używaną) i próbuję się jakoś odnaleźć w tym programie. Może ktoś posiada jakieś instrukcje?
Chciałbym zapytać czy któryś z kolegów miał do czynienia z oprogramowaniem sterującym StartShaphon? Posiadam od niedawna plazmę (używaną) i próbuję się jakoś odnaleźć w tym programie. Może ktoś posiada jakieś instrukcje?
Tagi:
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 35
- Rejestracja: 03 kwie 2015, 09:17
- Lokalizacja: Warszawa
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 34
- Rejestracja: 10 lut 2015, 11:45
- Lokalizacja: Stalowa Wola
- Kontakt:
Jeśli nie przebija to sprawdź czas przebicia, możesz go znaleźć w ustawieniach (setup) zakładka Plasma - pozycja Pierce Time (30 strona instrukcji z poniższego linka). Błąd G92 może pojawiać się przy włączonej funkcji WENTAI (strona 8 instrukcji) w trybie automatycznym, której można używać podczas cięcia ścieżek generowanych z niektórych programów.
http://www.omni-cnc.com/uploadfile/2014 ... 031219.pdf
http://www.omni-cnc.com/uploadfile/2014 ... 031219.pdf
-
- Czytelnik forum poziom 3 (min. 30)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 34
- Rejestracja: 10 lut 2015, 11:45
- Lokalizacja: Stalowa Wola
- Kontakt:
Proszę o skontaktowanie się z działem handlowym firmy Seron Kołodziejczyk Sp. J. w tej sprawie.
http://seron.pl/?kontakt,141