wentylacja wypalarka plazmowa

: 17 lut 2015, 20:15
autor: krajos3
witam
posiadam wypalarkę plazmową zainstalowana na hali produkcyjnej, kiedy ona pracuje pojawi się problem zapylenia wewnętrz hali. Zbudowaliśmy taki kaptur nad stolem lecz on nie zdaje egzminu przypuszczam ze jest za maly wentylator. Jak wy macie rozwiązana wentylacje wypalarki plazmowej??
Pozdrawiam

: 17 lut 2015, 21:44
autor: cnccad
wentylator cząstek stałych nie wyciągnie.
Plazma "syfi" i to konkretnie. Najlepiej daje się we znaki plazma powietrzna.
Mokry stół , zmniejszy zapylenie ale jego już raczej się całkowicie nie pozbędziesz.

: 18 lut 2015, 14:58
autor: robal43
krajos3, Prawidłowa wentylacja plazmy (odciąg) ma być od spodu plazmy ! tzn wyciąg powietrza poprzez GRILL


:cool:

: 19 lut 2015, 21:37
autor: cnccad
a słyszeliście o takim czymś jak odbicie :?:
od kiedy pył leci w dół :?: Owszem , grawitacyjnie spada ale i tak nawet przy 70% skuteczności , wentylacja mało co odbierze cząstki stałe.
I dlatego na blasze ciętej , a szczególnie powietrzem są takie duże ilości pyłu nie odebranego przez dolny odciąg.
Po za tym ....
jakie musi być duże ssanie by skutecznie odebrać pył :?:
jest za dużo czynników by mówić czy lepszy odciąg przy-palnikowy czy dolny.
Dużo zależy od konstrukcji stołu , od widma ssania i kilku innych czynników.
reasumując ...
nie ma czegoś takiego jak prawidłowy odciąg czy wentylacja.

: 20 lut 2015, 05:14
autor: robal43
cnccad, Witam Kolego Pył owszem tak jak piszesz zostaje tego sporo ale mi sie wydaję ze autorowi tematu chodziło o DYM podczas palenia
bo nie wieżę ze ktoś wpadł na pomysł aby Pył zasysać okapem ? :roll:

: 20 lut 2015, 11:17
autor: sweeper
Oj wielu wpadało na pomysł z okapem - bo im się wydaje że "dym" zawsze leci do góry.
Dostarczaliśmy sporo stołów do firm, gdzie wisiały okapy - kiedyś pytaliśmy - po co to, teraz jak przyjeżdżam do takiego klienta to już nie wnikam - chciał sam spróbować - spróbował, kilka pln-ów i trochę czasu na powieszenie zmarnował, ale zyskał wiedzę.
Oczywiście wyciąg stanowiskowy nie załatwia problemu całkowicie ( można przyjąć, że jego skuteczność to ok. 70%) wentylacja ogólna w hali też MUSI być.
Jak musi być duże ssanie? - to zależy od procesu - -dla plazmy 2,5 raza większe niż dla cięcia gazem...
Widmo ssania - blacha leżąca na stole powoduje przepływ powietrza wokół niej - czyli optymalny - zabezpieczający przed wtórnym zadymieniem.

: 20 lut 2015, 12:16
autor: cnccad
Odnoszę wrażenie , że kolega nie widział przeróżnych rozwiązań stołów.
Wiec teoretyzowanie nie będzie miało tu końca.

Dym , w większości przypadków idzie do góry. Ale to co widzimy i sadzimy że to "ten dym" to sa to cząstki stałe które opadną i tak na blachę. A ssanie od dołu to tylko częściowe załatwienie tematu.
70% skuteczności , to widmo rzędu R=300mm od punktu ssącego. ( to taki hm ... teoretyczny rozkład )
Ale bardo dużo zależny od konstrukcji stołu , czy żebra są powyżej ramy stołu , jak jest stół uszczelniany , od sposobu zasysania , czy jest to stół sekcyjny , czy jest z układem gaszenia itd , itd.
I tak dla cięcia aluminium azotem lub stali inox wodorem , nie powinno się stosować odsysania dołem bo co sie może stać :?:

: 20 lut 2015, 22:05
autor: InzSpawalnik
to co widzimy to drobne czastki glownie tlenkow zelaza ale tez popioly innych substancji metalicznych I niemetalicznych ktore wypalily sie w stali, a wiec tlenki siarki, dwutlenek wegla, fosfor, mangan ( wyjatkowo niesympatyczny ), chrom, nikiel, miedz, cynk I tp. Dodatkowo cala masa ozonu ( tak dokladnie ozonu ! ) bardzo niezdrowa substancja w dluzszej perspektywie czasu. Dodatkowo okazjonalnie substanmcje organiczne ( po wypalonych olejach, smarach badz farbach ) ktore znalazly sie w temn czy inny sposob na material.

: 20 lut 2015, 22:13
autor: cnccad
I co w związku z tym :?:

: 20 lut 2015, 22:54
autor: jarucki
A jakby zaraz przy palniku zamontować rurę karbowana o średnicy np 100mm a na końcu wentylator odprowadzający na zewnątrz (taki jak jest stosowany w warsztatach samochodowych do odprowadzania spalin wprost z wydechu) całość oczywiście podwieszona do sufitu albo ramienia będącego powyżej stolu plazmy