drgania portalu - źle wysterowane silniki
: 19 kwie 2014, 20:05
Witam
jest maszyna w której sa 2 silniki servo
portal ma rozpiętość ponad 3 metry
w czasie pracy jak i przejazdów portalem szarpie jakby coś go hamowało
po wielu dniach śledztwa nadal nie wiem dlaczego
ale...
pomiar napięcia na poszczególnych silnikach wykazał różnicę 3 V , przy czym w stanie spoczynku napięcie jest równe ale w czasie jazdy się zmienia
sytuacja jest taka :
silnik prawy ( główny) : 21,2 . 19,6 3,5 V
silnik lewy ( nadążny) : 24,6 21,9 2,9 V
jak sądzę silnik główny ma ciut za małe napięcie i jedzie wolniej, a więc nadążny pędzi za szybko i system hamuje silnik po informacji z encodera - stąd szarpanie
nie mam ani wiedzy ani dokumentacji jak wyrównać napięcie
ale czy dobrym pomysłem byłoby obniżenie napięcia na lewym silniku ?
może jakieś inne pomysły ?
jest maszyna w której sa 2 silniki servo
portal ma rozpiętość ponad 3 metry
w czasie pracy jak i przejazdów portalem szarpie jakby coś go hamowało
po wielu dniach śledztwa nadal nie wiem dlaczego
ale...
pomiar napięcia na poszczególnych silnikach wykazał różnicę 3 V , przy czym w stanie spoczynku napięcie jest równe ale w czasie jazdy się zmienia
sytuacja jest taka :
silnik prawy ( główny) : 21,2 . 19,6 3,5 V
silnik lewy ( nadążny) : 24,6 21,9 2,9 V
jak sądzę silnik główny ma ciut za małe napięcie i jedzie wolniej, a więc nadążny pędzi za szybko i system hamuje silnik po informacji z encodera - stąd szarpanie
nie mam ani wiedzy ani dokumentacji jak wyrównać napięcie
ale czy dobrym pomysłem byłoby obniżenie napięcia na lewym silniku ?
może jakieś inne pomysły ?