Czujnik indukcyjny przy pomiarze wysokości palnika ...
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 17
- Rejestracja: 18 sie 2006, 11:39
- Lokalizacja: włocławek
Czujnik indukcyjny przy pomiarze wysokości palnika ...
Hej ja ma takie pytanie ?? czy znacie jakieś rozwiązania regulacji wysokości z zastosowaniem czujnika indukcyjnego. Ogólnie problemem może być zasada działania owego czujnika, gdyż wywołuje prądy wirowe w materiale w celu pomiaru. Zachodzi takie pytanie czy podczas plazmą te prądy nie są w jakiś sposób zakłócone? W końcu jest jakiś przepływ prądu przez materiał i zmian temperatury co powoduje zmian właściwości materiału (rezystancje) I ogólnie nasuwa się pytanie czy warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem ????
Pozdrawiam i wielkie za dzięki za wszelką pomoc … może to pytanie i w Wam pomoże
Pozdrawiam i wielkie za dzięki za wszelką pomoc … może to pytanie i w Wam pomoże
Tagi:
-
- Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 56
- Rejestracja: 12 mar 2006, 15:54
- Lokalizacja: Grudziadz
Witam
ja w mojej maszynie wykorzystałem czujniki z SELS-a i działa to bez pudła.
Rozwiazanie jest nastepujące: w głowicy są umieszczone trzy czujniki w rozstawie 120 st. wyjśca czujników idą na logikę sumującą ( dwa układy 740011) i sygnał z wyjścia podawany jest na wejście dir sterownika silnika osi z.
w momencie rozpoczynania palenia układ jest załączany i oscylując w pętli histerezy czujnika trzyma zadaną wysokość.
jest to pewien mankament bo głowica cały czas jeździ góra dół ale przy szybkich posówach dla cienkich blach ma to swoją zaletę.
czyjniki są osłonięte teflonem tak aby ochronić ich powierzchnę czołową przed kroplami metalu
pozdrawiam
az
ja w mojej maszynie wykorzystałem czujniki z SELS-a i działa to bez pudła.
Rozwiazanie jest nastepujące: w głowicy są umieszczone trzy czujniki w rozstawie 120 st. wyjśca czujników idą na logikę sumującą ( dwa układy 740011) i sygnał z wyjścia podawany jest na wejście dir sterownika silnika osi z.
w momencie rozpoczynania palenia układ jest załączany i oscylując w pętli histerezy czujnika trzyma zadaną wysokość.
jest to pewien mankament bo głowica cały czas jeździ góra dół ale przy szybkich posówach dla cienkich blach ma to swoją zaletę.
czyjniki są osłonięte teflonem tak aby ochronić ich powierzchnę czołową przed kroplami metalu
pozdrawiam
az
-
- Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
- Posty w temacie: 1
- Posty: 1
- Rejestracja: 27 mar 2015, 12:10
- Lokalizacja: Wrocław
dostępność czujników indukcyjnych
No właśnie - mógłbyś wskazać takie miejsce? Też potrzebuje kupić, a z tego co widzę z dostępnością czujników w sieci jest kiepsko. Znalazłem jedynie http://www.gigaom.pl/czujniki_indukcyjne.html , może to o ten sklep Ci chodziło?