Strona 1 z 2

Jak sie w Mach2 włącza plazmę?

: 15 cze 2006, 21:39
autor: bogdan9591
mam podłączone do LPT diody LED, wszystko dobrzemi działa tylko nie potrafię skonfigurować włączenia plazmy. Może ktoś już to zrobił?

: 15 cze 2006, 21:52
autor: pit202
plazmy w LPT ?

a tak na powazniej to ustaw macha aby swiecila sie diodka dla chlodziwa i wysteruj ja z M8 M9 , powinno byc najlepiej.

: 15 cze 2006, 23:58
autor: webserver
pit202 pisze:a tak na powazniej to ustaw macha aby swiecila sie diodka dla chlodziwa i wysteruj ja z M8 M9 , powinno byc najlepiej.
Na jakim pinie domyslnie mach ma pompe chlodziwa ?

: 16 cze 2006, 07:19
autor: pit202
mach nie ma domyslnie ustawionego silnika ani chlodziwa ( przynajmniej kiedys )
ustawia sie to w "output devices" najlepiej "flood" i "mist" ustawic pod to samo wyjscie , wtedy czy M7 czy M8 bedzie wlaczalo tego samego pina na LPT.

plazme mozna tez wlaczac za pomocą sterowania wrzecionem, ( M3 M5 ) ale wtedy trzeba
podawac obroty chociaz fizycznie nie ma to znaczenia, no ale mach sie burzy.

: 24 cze 2006, 22:39
autor: kawek
Panowie, a jak wyłączyć "chłodziwo" M7 włącza, a która komenda ją wyłącza

: 24 cze 2006, 23:53
autor: skoti
M07 - zalaczenie wytwornicy mgly olejowej
M08 - zalaczenie pompki chlodziwa
M09 - wylaczenie chlodzenia

Oczywiscie mozna pisac M7 M8 M9 jak kto woli :) lub jesli musi oszczedzac pamiec w sterowniku :mrgreen:

: 26 cze 2006, 23:55
autor: bogdan9591
Dziękuję koledzy.
Diodki się zapalają! i gasną!
I to przy włączaniu i wrzeciona i chłodzenia.
To tyle o sukcesach.
PROBLEM.
Czy jest możliwość żeby na rozkaz M8 dioda LED się zapalała, a nie gasła! Czyli po ludzku na wyjściu pojawiał się stan wysoki, jak ma działać pompa. Przy moim braku doświadczenia i całkowitej nieznajomości j. angielskiego jest to dla mnie duży problem. Muszę to zwalczyć bo nie zdążę do końca roku wykonać modelu.

: 27 cze 2006, 07:50
autor: pit202
tak, w konfiguracji pinow mozesz odwrocic stan logiczny .

: 28 cze 2006, 19:29
autor: bogdan9591
Dzięki Pit 202.
Ale w którym miejscu zmienia się polaryzację sygnału wyjściowego wrzeciona lub chłodzenia.
przesiedziałem przy programie parę godzin i nie znalazłem.
Można byłoby zamienić miejscami M3 i M5 ( lub M7 i M9 ), ale za jakiś czas wyszło by to bokiem.

: 28 cze 2006, 21:18
autor: pit202
zdaje sie ze to sie zwie " active low " zachacz "ptaszka" i zobacz :D