Witam
szukam pomocy
zakupiłem stół cnc do cięcia plazmą i mam problem:
mianowicie podczas zajarzania łuku palnika na stole resetuje się pierwsze monitor a pożniej komputer
co może być przyczyna
po odpięciu kabli od silników krokowych od sterownika wszystko jest w porządku
porosze o sugestie
Resetowanie komputera podczas zapalaniu łuku palnika plazmow
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 1
- Posty: 3962
- Rejestracja: 18 wrz 2004, 12:51
- Lokalizacja: k/w-wy
- Kontakt:
masa stołu - dobre uziemienie...
oraz ekranowanie i uziemienie kabli silników
oraz ekranowanie i uziemienie kabli silników
SpotkanieCNC: STOM-TOOL Marzec 2014
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
http://www.cnc.info.pl/topics79/spotkan ... t55028.htm
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 3572
- Rejestracja: 24 gru 2006, 11:54
- Lokalizacja: już tylko Mysłowice
- Kontakt:
Ewentualnie puść osobno przewody palnika a osobno przewody sterujące , silników itp.
Ekrany oczywiście należy podłączyć do ochrony. Chodzi mi porządną separację by nie były obok siebie .
Robi się również w niektórych przypadkach ekran ( są dostępne oploty ekranowe ) na przewodach od palnika.
Ekrany oczywiście należy podłączyć do ochrony. Chodzi mi porządną separację by nie były obok siebie .
Robi się również w niektórych przypadkach ekran ( są dostępne oploty ekranowe ) na przewodach od palnika.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)