Witam,
Zakupiłem regulator wysokości palnika plazmowego i mam parę pytań co do uruchomienia.
Idąc za instrukcją na stronie www:
Podłączyłem bocznik pod wyjścia źródła i na wyjściu LO bocznika mam ok. 1,26V

Kod: Zaznacz cały

Na rysunku poniżej przedstawiono sposób kalibracji, aby teraz dopasować układ do źródła należy
regulować wyłącznie potencjometrem zewnętrznym. Napięcie w punkcie pomiarowym (b) powinno
być równie bądź większe do napięcia na wejściu.
Np. gdy na wejściu mamy 3V to w punkcie b) powinno być ok 6V. Przyjmuje się wzmocnienie
sygnału na poziomie nie przekraczającym 10V.
hmm ...
według tego rysunku:
Obrazek
Względem czego zmierzyć napięcie do punktu "b"?

Który potencjometr jest potencjometrem zewnętrznym jeśli na schemacie jak byk widać dwa potencjometry? Mam regulować jednym, czy oboma? Jeżeli jednym to jaką wartość ma mieć drugi?
Na początku podłączamy bocznik (jeżeli plazma nie ma wyjścia napięciowego) do źródła (patrz 2) i
mierzymy na wyjściu niego napięcie, jeżeli będzie w przedziale 1-4V, to podłączamy go również
do UWP-200, jeżeli nie musimy zmienić wartość rezystancji główniej w boczniku tak aby żądaną wartość uzyskać.

Układ powinien mieć podłączone zasilanie 230V, piny odpalające go 7 i 8 oraz
potencjometr zewnętrzny.
O.K. z tym sobie już poradziłem

Obrazek
Czy można prosić o sprecyzowanie które to dokładnie są punkty "a" i "b"?
Podłączamy bocznik do układu THC mierzymy napięcie na końcówkach 14 i 15. Odłączamy
bocznik i zamiast niego podłączamy rezystor symulujący go. Ustawiamy na wejściu do układu
napięcie takie jak odczytaliśmy z bocznika, oraz na potencjometrze służącym do regulacji
wysokości. To napięcie występuje w na zacisku 15 i w punkcie (a), oraz na zacisku 1.
Regulujemy w potencjometrem 3 tak sygnał aby go wzmocnić, pamiętając granicznej wartości napięcia punktu (b)10V.
Można troszeczkę jaśniej?
Który rezystor mam wywalić z pierwszego schematu? Czy zacisk 15 i punkt "a" to to samo?

Teraz regulujmy potencjometrami 5 i 6 tak aby diody zgasły (Palnik Góra i Dół), przy czym
minimalny ruch potencjometrem symulującym bocznik powoduje ich zapalenie.
Teraz przy moich wszelkich próbach "wzmocnienia" sygnału świeci się cały czas "palnik dół" i se mogę kręcić i nic to nie daje.
Po wyregulowaniu zamykamy obudowę, możemy podłączyć piny 9,10,11 do płytki
sterującej MACHA. W jego opcjach ustawiamy jako THC UP i THC DOWN.
Na płycie SSK MB2 mam wolne tylko Home Z i HMA + i -. Podłączyć je do zacisku 9 z +5V, czy z 0V(GND)?


Ostatnie pytanie:
Jaka jest różnica przy pracy z opóźnieniem 0 sek. a 3 sek.?

Pozdrawiam i czekam na wyczerpującą odpowiedź.



Tagi:


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 1
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#2

Post napisał: krzysiekgrab » 12 lut 2010, 11:48

Nawiązując do naszej rozmowy, z tego co się orientuję istnieją 2 wersje regulatora (stara i nowa), tak samo wygląda sytuacja z instrukcjami. Pan ma chyba "nową" wersję regulatora. Na stronie http://akcesoria.cnc.info.pl/pliki/rwp/DTR%20UWP.pdf można również pobrać nową poprawioną wersję instrukcji konfiguracji regulatora.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


chlop83
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 267
Rejestracja: 19 sty 2008, 07:54
Lokalizacja: Łódź

#3

Post napisał: chlop83 » 13 lut 2010, 13:04

jak już się uda.. poproszę o opinie i wrażenia z pracy...dziękuję

[ Dodano: 2010-03-20, 13:22 ]
prosimy o raport z podłączania....


pulek
Znawca tematu (min. 80)
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 1
Posty: 93
Rejestracja: 14 paź 2009, 12:13
Lokalizacja: NWM

#4

Post napisał: pulek » 12 wrz 2011, 12:21

chlop83 pisze:ak już się uda.. poproszę o opinie i wrażenia z pracy...dziękuję

[ Dodano: 2010-03-20, 13:22 ]
prosimy o raport z podłączania....

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat