Gildemeister GDM 30(42)/4A

: 14 gru 2007, 16:06
autor: Marian K
Witam!
Orginalnie parametry, programy techno wprowadza się z czytnika po V24 prądowym.
(GNT 4604) Czy mozna wprowadzać z PC? Potrzebne przeróbki? Program do komunikacji?
Brakuje w maszynie jednego pakietu SE2-90/2. Czy można gdzieś kupić używane?

: 14 gru 2007, 22:24
autor: Asza PL
Wysłałem koledze namiary .
Czy jest kolega pewny że czytnik chodził po V24 ?
Z tyłu panelu operatorskiego (jeśli jest to sterowanie EP) są dwa gniazdka -jedno 220 V
i drugie podobne do LPT ale jest to uniwersalne szeregowei tam można podpiąć komputer.
W poniedziałek poszukam jak trzeba zrobić kabel i skonfigurować program .
Czy macie oryginalne taśmy z parametrami do tej maszyny lub dokumentację z opisem ustawienia parametrów ? Bo może się okazać że wszystko będzie skasowane . Na dwóch płytach są akumulatorki jeden do pamięci programów a drugi do parametrów maszyny.
Niektóre maszyny miały wbudowany czytnik pod klapką klawiatury (za taką ciemną szybką)
I na szybko znalazłem taki link http://www.cncspares.co.uk/gildemeister ... spares.htm
http://www.esdi.de/Site/de/maschinenmodernisierung.htm

: 15 gru 2007, 16:46
autor: Marian K
Witam!
Dzięki za szybką odpowiedź. W serwisie Gildemeister Polska za jeden pakiet SE2 życzą sobie 3000€. Do maszyny były dołączone zapasowe pakiety , ale pech chciał, że tego nie ma. W maszynie jest taki sam pakiet Se2 do obsługi drugiej głowicy oraz taki sam Se2 tylko z innym oprogramowaniem (EPROM) opisanym jako SE2 PC. Gdyby się okazało , że jest uszkodzony jeszcze jeden pakiet to trzeba by śię zastanowić nad inwestowaniem w stary system , może lepiej wymienić na nowy. A może ograniczyć się do jednej głowicy, tylko czy system na to pozwoli?. Może gdzieś kupić używany pakiet? Sprawdzę te linki co mi podesłałeś.
Podejrzany jest jeszcze pakiet pamięci B32 , uszkodził się akumulatorek, ścieżki w jego okolicy są popodżerane.Na 200% nie ma parametrów w maszynie. Mamy dwie taśmy z parametrami, które trzeba będzie jakoś wprowadzić do peceta... Czytnik, którego nie mamy GNT 4606 pracował po RS232 prądowym 20mA , są jakieś konwertery, może trzeba będzie je zastosować?

Na razie dzięki.
Pozdrawiam

: 16 gru 2007, 13:50
autor: Asza PL
Niestety ceny w serwisie są takie jak podałeś :evil:
U nas jest dość duży zakład więc poszło w koszty.
Próbowaliście włączyć maszynę? Pojawia się coś na ekranie?
Powinno być EPM GO TO i w drugiej linijce ok. 15-cyfr.
U nas jest też osobny czytnik -dziurkarka więc jakbyś chciał to mogę przegrać parametry które masz do komputera.
Dwie taśmy są po jednej na każdą głowicę.
Za wymianę sterowania wezną dużo więcej niż za naprawę.

: 17 gru 2007, 09:49
autor: Marian K
Witam!
Z załączeniem maszyny pod napięcie przez pewien okres czasu będzie jeszcze problem, ponieważ ma mnóstwo pociętych przewodów.Ale z tym nie będzie problemów. Powymieniamy pocięte wiązki na nowe. Dokumentację mamy technologiczną i elektryczną. Sterowanie w maszynie jest EP (Eltro Pilot).Jak doprowadzimy maszynę do sprawności elektrycznej oraz jak zdobędziemy pakiet SE2 to odezwę się wcelu komunikacji z PC(jak wykonać przewód). Gdybyś miał jakiś namiar na pakiety to napisz.
Na pakiecie pamięci jest albo bateria lub akumaulatorek.Brak opisów. Nie wiem na jakie napięcie?


Pozdrawiam:

: 17 gru 2007, 15:42
autor: Asza PL
W pakiecie B32 były 2 akumulatorki 1.2V szeregowo. U nas zastosowali podobnej wielkości litowy 3.6 V i działa dobrze. Ta płyta jest od pamięci programów. Na płycie Z85 jest też akumulatorek (taka niebieska kostka) ma mieć 3.6V . Poniżej 2 V kasują się parametry maszyny.
A macie kogoś kto to potrafi programować?

: 19 gru 2007, 11:52
autor: Marian K
Witam!
Litowe to są baterie, może lepiej zastosować akumulatorki? Na Płytach są układy do ładowania. Baterii nie powinno się ładować.
Parametry wprowadzimy albo z PC, albo z czytnika Taśm pereforowanych, albo ręcznie.
Nigdzie nie możemy zlokalizować pakiety SE2 90 oprócz serwisu.
Pozdrawiam!

: 20 cze 2008, 18:44
autor: cncPiotr
Witam


Że tak sie wtrące prcauje na GDM 42/4A 65/4A 90MC 90/4A
i z tego co juz wiem to do Z85 muszą bys akumlatorki

a z karta gemoetrii uszkodzoną da sie robić tylko nie warto używać tej głowicy (zrobić z 2 glowicówki - 1 glowicówke)


Macie pojęcie jak adresować karty w PLC ??

: 23 cze 2008, 08:28
autor: Marian K
Witam!
O jakie adresowanie Tobie chodzi?
Adresowanie sprzętowe czy może do diagnostyki?
Potzrebuję schemat kabla do pC , żeby podłączyć z wyjścia czytnik-drukarka do PC.
Pozdrawiam!

: 24 cze 2008, 18:14
autor: Asza PL
Kabel do podłączenia GDM30/4A -gniazdo DB25 z tyłu pulpitu obok 220V.
potrzebne- DB25 żeńska , DB9 żeńska ,kabel 4 żyły.
Łączymy pin 2-2 , 3-3 , 7-5 , 8-4 ,
na pierwszej pozycji piny z wtyczki DB9 na drugiej z DB25.
Program RDWR w załączniku -trzeba ustawić szybkość transmisji i port.
Po przesłaniu programu do maszyny ten kabel wymaga rozłączenia na chwilę wtyczki.
Działa pod DOS, Win95 , Win98 , WinXP , tylko na standartowych portach COM 1-4.