Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M

: 07 gru 2013, 15:29
autor: benamuki
Potrzebuję rady dotyczącej instalacji elektrycznej tokarki.
Silnik 11 KW połączony w gwiazdę wywala mi bezpieczniki. Jak rozumiem połączenie w gwiazdę powinno dawać mniejszy prąd rozruchowy. Czy poza odpowiednim podłączeniem przewodów w puszce silnika jest jeszcze coś co powinienem zrobić? Mam podejrzenia co do elementu FT1 ze schematu. Ma przełącznik obecnie ustawiony na 25 a do wyboru 15 co wygląda na prąd dla mocy silnika 11 i 7,5 KW. Dodatkowo zaraz jest element D1, który wygląda na przełącznik sterowany cewką. Czy FT1 i D1 razem sterują startem silnika a przełącznik powinienem ustawić na 15A? Nie chciałem eksperymentować bez pewności, że wiem dokładnie co robię dlatego zwracam się o pomoc tutaj.

Obrazek

Obrazek

Druga sprawa. Nie będę potrzebował mocy 11 KW, czy można na stałe zablokować silnik by pracował z mocą 7,5 KW?

Re: Silnik i instalacja elektryczna CU 580 M

: 07 gru 2013, 15:39
autor: Areo84
benamuki pisze: Silnik 11 KW połączony w gwiazdę wywala mi bezpieczniki
Jakie masz te bezpieczniki ?

: 07 gru 2013, 16:47
autor: benamuki
To kompleks kilku warsztatów, nie mam dostępu do bezpieczników. W poniedziałek zapytam.

Wcześniej chodził silnik kompresora 7,5 KW i było ok.

: 08 gru 2013, 10:50
autor: Mariuszczs
Ale w gwieździe nie będzie chyba 7,5 kW ? Czy ci starczy ?

: 08 gru 2013, 11:40
autor: HeniekL
Wspomniany element wygląda jak przekaźnik z termikiem. Przestawienie przełącznika na mniejszy prąd spowoduje jedynie wcześniejsze zadziałanie układu zabezpieczenia wewnętrznego tokarki. Jeśli mimo ograniczenia się do pracy z mocą 7,5kW w dalszym ciągu wywala bezieczniki główne zabezpieczenia obwodu obrabiarki, oznacza to jedynie złe ich dobranie pod względem prądu znamionowego lub (i) charakterystyki.

: 08 gru 2013, 19:07
autor: Mariuszczs
Skąd 7,5 kW jak ma wersje z silnikiem 11kW ?

: 08 gru 2013, 19:27
autor: benamuki
Skąd te 7,5 KW na schemacie na 1 zdjęciu? Robili wersję z dwoma silnikami ale jednym typem naklejki ze schematem? Sądziłem, że połączenie w gwiazdę da te 7,5 KW.
Doczytałem, że w gwiazdę powinno dać 1/3 mocy i nijak nie wychodzi 7,5 z 11 KW.
Poniżej zdjęcie tabliczki znamionowej silnika:

Obrazek

: 08 gru 2013, 21:50
autor: okino
na tej tabliczce nie bardzo widać ten parametr 11 kW, ale za to widać prąd przy połaczeniu w gwiazdę - 22A ( warsztatowo można przyjąć 2 ampery na 1 kW mocy silnika dla silników 3 fazowych .
UWAGA - przy naszej sieci 3x400V ten silnik może pracować tylko w gwiazdę !!!
i będzie oddawał moc 11 kW. ( termik musisz mieć ustawiony na 25A)
Przy połączeniu w trójkąt wywali natychmiast bezpieczniki o ile nie zadziała szybciej termik
Reasumując - tego silnika nie podłączysz u nas tak aby pracował z mocą 3 razy mniejszą.
Teoretycznie przez dodatkowy transformator który może być droższy od samrgo silnika.

: 08 gru 2013, 22:02
autor: Mariuszczs
Ten silnik tylko gwiazda 11kW. Dla trójkąta musisz mieć źródło zasilania 3x230V i też wtedy będzie miał 11kW to transformator nic ci nie rozwiąże.

: 09 gru 2013, 07:59
autor: okino
przy zasilaniu tego silnika z sieci 3x230 (lub przez trafo 3 fazowe 400/230V) i podłączeniu w gwiazdę silnik będzie pobierał moc 3 krotnie mniejszą niż znamionowa czyli około 3,7 kW - inaczej mówiąc będzie 3 razy słabszy, ale też będzie miał mniejszy prąd rozruchu.
Moce podane na schemacie przy silniku M1 (7,5kW i 11kW) dotyczą dwóch zupełnie różnych silników ( w efekcie różnych maszyn) a nie sposobu podłączenia.