Strona 1 z 2

Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 19:32
autor: Bartek_a
Mam problem z załączaniem chłodziwa w tokarce postawionej na linuxie. Na pulpicie tokarki jest zrobiony przełącznik piórowy dla chłodziwa z zamysłem, że można włączać manualnie lub poprzez M08. No i manualnie załącza pompę, natomiast nie działa z poziomu linuxa jak chociażby zapodam M08 w MDI.

Zaglądnąłem do szafki sterowniczej i miernikiem odszukałem co jest gdzie podpięte od tego przełącznika piórowego. No i przewód który odpala "manualnie" chłodzenie to ten zaznaczony na płytce poniżej na czerwono. Ten który ma działać jako M08 to ten na niebiesko oznaczony. Na tym przełączniku piórowym styki na wyjściu mają zworkę i wychodzi jeden przewód na + przekaźnika 24V, który załącza pompę chłodziwa.

Wrzucam też zdjęcie drugiej płytki.

Jestem kompletnie zielony w linuxie, nie wiem co to za karty i jak to sobie zrobić, żeby wyjściem z tej karty wysterować przekaźnik. Załączam plik HAL jak jest tam skonfigurowane wyjście odpowiadające za chłodziwo. Ma to w ogóle możliwość zadziałać?

hal: https://megawrzuta.pl/3dzwwmvd

Obrazek

Obrazek



Są jeszcze poboczne problemy:

- jak odpalę chłodziwo z manuala, to potrafi np. na chwilę przygasnąć monitor, a jak wyłączę to np. mignie lampka od poziomu oleju w pompie od centralnego smarowania

-czasami dzieją się dziwne rzeczy, jak np. wyłącze linuxaCNC, kliknę wyłączanie systemu bez wciśniętego E-stopa i przy wyłączaniu komputera maszyna odpali obroty

-manipulator (ten chiński WHG) potrafi przestać działać po np. błędzie w g-codzie lub z innej nieznanej przyczyny i zacznie dopiero działać z powrotem jak zbazuje od nowa krańcówki, albo zrestartuje linuxcnc

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 19:59
autor: kszumek
Witam
zacznę od końca
ad 1. to zakłócenia przy włączaniu i wyłączaniu obciążeń indukcyjnych
ad2. też normalne jak wyłączasz PC to na porcie są stany "nieustalone" LPT tak ma przy włączaniu i wyłączaniu
chłodziwo powinieneś według hala mieć załączane na pinie 17 drugiego LPT czyli przekaźnik na drugiej płytce
powinien cykać ten na płytce przy włączaniu chłodziwa

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 20:31
autor: Bartek_a
O kurde, to po przeskoczeniu z PikoCNC, dla mnie ten linux w takiej konfiguracji sprawia wrażenie jakiegoś "scheissu" :D

Ale w sensie, że ta płytka z LPT ma wbudowany przekaźnik? Bo jak dam w MDI M8, to w okienku linuxa stan dla chłodziwa zmienia się, ale nie słychać, żeby jakiś przekaźnik się przełączał. W ogóle ten przewód zaznaczony na niebiesko, który jest podłączony na przełączniku jako "M8" to nie jest -24V? Bo ten na czerwono to +24, który odpala pompę z "manuala" a te dalsze kabelki w tym rzędzie kostek to kable połączone z zasilaczem 24V.

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 20:34
autor: Mailo2005
czy w MDI jak dasz M8 to słychać przekaźnik ?
jeżeli nie to :
W konfiguracji maszyny pin 17 ustaw na chłodziwo
ta płytka musi mieć zasilanie 12V i 5V (USB) do logiki - sprawdź

w hal - widać że na pinie 17 masz włączenie wrzeciona CCW

Ta płytka ma jeden przekaźnik działający na pinie 17

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 21:48
autor: Bartek_a
Ma ktoś link do jakiegoś schematu tej płytki, jej symbol? Ta moja szafa ma dość trudny dostęp, ciężko dobrze się tam rozejrzeć wewnątrz.

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 21:53
autor: atom1477
A możesz wyjaśnić dlaczego stosujesz dwa przewody do sterowania?
Załączanie manualne na jednym, a M08 na drugim? Po co, i czy to jest intencjonalne?

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 22:11
autor: kszumek
net spindle-ccw => parport.0.pin-17-out wrzeciono jest na pierwszym porcie LPT
net coolant-flood => parport.1.pin-17-out chłodzenie jest na drugim porcie LPT
jak wyżej możesz nie mieć zasilania albo płytka padła , zdarza się
ja rozumiem że masz sterowanie równoległe przekaźnik z przełącznikiem chłodziwa
ten jedyny przekaźnik na płytce jest akurat sterowany pinem 17 , tylko chyba zworka powinna być założona
na pierwszej płytce załącza wrzeciono na 2 chłodziwo

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 22:11
autor: Bartek_a
atom1477 pisze:
30 sty 2026, 21:53
A możesz wyjaśnić dlaczego stosujesz dwa przewody do sterowania?
Załączanie manualne na jednym, a M08 na drugim? Po co, i czy to jest intencjonalne?
Tak zostało wykonane przez tego co robił tą maszynę, jak dla mnie to mogłoby być tylko M8. W końcu to jeden grzyb, czy przekręcę przełącznik czy wklepię M8 w MDI. Szczególnie, że nie ma jakiegoś odejścia od pompy na szlauf do płukania maszyny i jest tylko podpięta do rewolweru, więc nie ma potrzeby odpalać chłodziwa poza programem.

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 22:16
autor: kszumek
co to za tokarynka?

Re: Tokarka na linuxCNC - problem

: 30 sty 2026, 22:22
autor: Bartek_a
kszumek pisze:
30 sty 2026, 22:16
co to za tokarynka?
Weiler UD24.