Strona 1 z 1

Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 24 kwie 2021, 23:15
autor: corradoskj
Cześć wszystkim, od dwóch dni staram się rozwiązać mój problem z załączaniem wrzeciona z poziomu Linux CNC.
Nie jestem specjalistą ale przez 2 dni wydaje mi się że sporo już możliwości sprawdziłem, po krótce.
Pacjent to 3 osiowy ploter frezujący MLM na sterowniku ZELRP, standardowo był na wrzecionie Kress zasilanym bezpośrednio z sterownika, podłączony był oczywiście w R1, załączał się jak powinien, zgodnie z g-code.
Obecnie zmieniłem na mokrego chińczyka 1.5kw z falownikiem Huanyang hy01d523b, R1 z Zelrp połączyłem z DCM i FOR na falowniku, w funkcjach falownika oprócz oczywiście samego wrzeciona które mogę odpalić z panelu, ustawiłem na na porcie FOV funkcję 1.RUN, sprawdziłem też 2.FOV jak i 3.REV. Niestety wrzeciono nie chcę się uruchomić z poziomu Linux CNC, oczywiście słyszę przekaźnik ale nic poza tym. Macie pomysł co jeszcze mógłbym sprawdzić ?

Re: Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 24 kwie 2021, 23:21
autor: tuxcnc
Masz źle skonfigurowany falownik.

Re: Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 24 kwie 2021, 23:36
autor: corradoskj
Masz pomysł co oprócz PD044 powinienem ustawić ?

Re: Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 24 kwie 2021, 23:48
autor: tuxcnc
PD001

Re: Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 24 kwie 2021, 23:53
autor: corradoskj
A to też sprawdzałem zarówno zmieniałem na panel zewnętrzny jak i port komunikacyjny

Re: Uruchamianie wrzeciona ZELRP 3 osie

: 25 kwie 2021, 00:14
autor: adam Fx
corradoskj pisze:port komunikacyjny
a nie sterujesz tym z listwy zacisków? bo port komunikacyjny to raczej chodzi od RS485

PD001 Source of Operation Commands
Set Range:0—2 Unit:1 Factory Setting:0
0: Set by the Operator
Operation commands are given via the digital operator.
1: Set by external terminals.
Operation commands are given via external terminals, i.e. multi-input terminals
2: Set by communication ports.
Operation commands are given via communication ports.

PD001 Źródło poleceń operacyjnych
Zakres nastaw : 0–2 Jednostka : 1 Ustawienie fabryczne : 0
0 : Ustawiane przez operatora
Polecenia operacyjne są wydawane za pośrednictwem operatora cyfrowego.
1 : Ustawiane przez zaciski zewnętrzne.
Polecenia operacyjne są podawane przez zaciski zewnętrzne, tj. Zaciski wielowejściowe
2, Ustaw przez porty komunikacyjne.
Polecenia operacyjne są podawane przez porty komunikacyjne.