Strona 1 z 1
wgrywanie programu do tokarki
: 16 lip 2015, 07:19
autor: zawada19921992
witam, jestem tu nowy i nie wiem czy w dobrym dziale piszę, jeśli nie to z góry przepraszam,
mam w pracy tokarkę QUICK-TECH AT-15 smart na oprogramowaniu syntec 900t sterowanie mitsubishi, i mam problem z wgraniem programu na tą tokarkę, programem ALPHAEDIT bez problemu zgrywa mi się na komputer, a w drugą stronę program przejdzie ale w maszynie widać może co 3 cyfre/literę, mam źle ustawionego alphaedit? może jakiś inny program? z góry dziękuję za odpowiedź
: 16 lip 2015, 08:04
autor: zibi
Jakiego rodzaju transmisji używasz? Jeśli RS232 to może być problem z kablem. Są różne typy kabli z tym rodzajem złącz ale ich piny są inaczej połączone
https://www.google.pl/search?q=kabel+rs ... FAod-ncKBg. Sprawdź jaki masz kabel, jak są połączone jego piny we wtyczkach i porównaj z dokumentacją maszyny. Chyba, że jest możliwość konfiguracji pinów portu w programie.
: 16 lip 2015, 13:27
autor: zawada19921992
kabel mam ten z linku
http://allegro.pl/kabel-adapter-przejsc ... 86518.html ale z maszyny na komputer idzie cały program, dzieje się tylko tak z komputera na maszynę
: 16 lip 2015, 14:43
autor: zibi
Sprawdź na starym laptopie lub PC wyposażonym w w RS232 za pomocą kabla com - com.
: 17 lip 2015, 06:34
autor: zawada19921992
za bardzo nie mam na czym sprawdzić tego, ale dzisiaj patrzyłem jeszcze inaczej, wrzuciłem program na maszynę (w maszynie tak jak wcześniej, co niektóra cyfra/litera była widoczna i kwadraty tak jak by maszyna nie umiała tego odczytać) i z maszyny z powrotem ten sam program i na komputerze jest normalny program który był wysłany
[ Dodano: 2015-07-17, 06:36 ]
nie mogę wrzucić zrzutów ekranowych z ustawień programu
[ Dodano: 2015-07-17, 06:42 ]
a program przykładowo wygląda tak (przykładowo kwadrat-0):
m00000 900 00
00x00M2 0004
0000 000 Z000 0