Strona 1 z 1
Sinumerik 810T
: 11 lip 2008, 13:43
autor: pico1979
Mam następujący problem, po uruchomieniu programu w którym jest odniesienie do podprogramu sterownik wyświetla komunikat "ZEZWOLENIE WCZYTYWANIA" i staje. Czy ktoś się z tym spotkał, co może być przyczyną. Dodam, że program wcześniej chodził, sprawdzone też na innym programie który na 100% jeszcze wczoraj chodził. Czy operator mógł coś pomieszać. Maszyna była restartowana.
Pozdrawiam
: 11 lip 2008, 17:06
autor: gelo
Wystapil sygnal "READ-IN Disable" tzn zabronienie wczytywania kolejnych rozkazow. Przyczyn moze byc tyle ile przyjal sobie pan programista piszac PLC do twojej maszyny i to na dodatek moze to byc blad softwareowy jak i hardware tzn; np brak jest odwolania jakiejs funkcji M ( lub odwrotnie: brak jest wywolnia konkretnej funkcji) w programie glownym. Rownie dobrze moze byc wina jakiegos czujnika np. cisnienia oleju w uchwycie, w koniku, brak potiwerdzenia zamkniecia uchwytu hydr lub podtrzymki.
Jest jeszcze kilka pytan:
Jezeli ominiesz wykonanie podprogramu to program glowny przejdzie?
Jezeli wybierzesz jakis inny podprogram (bardzo prosty) to program pojdzie?
Raczej stawialbym na jakas krancowke.
: 12 lip 2008, 17:27
autor: CNCRob
moze na koncu podprogramu brakuje odpowiedniej funkcji?
: 14 lip 2008, 12:54
autor: pico1979
Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem tkwił w braku sygnału z enkodera na wrzecionie. Uszkodzeniu uległa przekładnia pasowa wrzeciono - enkoder

.
Pozdrawiam