Strona 1 z 1
Sinumerik 840
: 10 wrz 2017, 11:38
autor: roberta
Witam. jak wyłączyć aktywny obrót układu współrzędnych bazy maszynowej
: 10 wrz 2017, 14:27
autor: Krzycho_Wporzo
AROT RPL=30
Obrot ukladu o 30°
: 10 wrz 2017, 17:50
autor: roberta
Ok tylko mi chodzi że ja mam ją aktywną a chcę wyłączyć. Sonda pomiarowa robiąc pomiar skorygowala układ współrzędnych w punkcie maszyny G500 i teraz jest cały czas aktywny, a jak go odwołać aby obrót nie był aktywny. Cały czas na pulpicie widoczny jest znaczek obrót wokół osi Y, a po użyciu skrętu cyklem 800 maszyna zmienia osie czyli cały układ i robi się wielki misz masz
: 10 wrz 2017, 18:40
autor: Krzycho_Wporzo
Hehe nie doczytałem
SUPA lub ROT
: 10 wrz 2017, 20:14
autor: roberta
Supa próbowałem i klapa. Rot spróbuj jutro i dam znać
: 22 wrz 2017, 07:03
autor: roberta
dzięki za poświęcony czas,ręczne wyzerowanie bazy G500 dopiero pomogło
: 22 wrz 2017, 15:24
autor: Krzycho_Wporzo
roberta pisze:wyzerowanie bazy G500 dopiero pomogło
Też o tym pomyślałem, ale czekałem na odpowiedź