Strona 1 z 1

RS232 -> SINUMERIK 810D Powerline

: 07 wrz 2017, 14:08
autor: miskov
Witam serdecznie Forumowiczów,

Już się męczę i kombinuję od 3 dni nad problemem wysłania programów z gcode do NC, już zaczynam się poddawać.

Mam maszynkę: MiniMill XYZ 560 z sterowaniem Sinumerik 810D Powerline (PCU20)

Chcę wykorzystać port RS232.
I mam kilka pytań:
1. WINPCIN na XP jest ok?
2. Parametry komunikacji:
Protocol RTS/CTS (Hardware) czy lepiej XON/XOF ?
Baud rate 9600
Stop bits 1
Parity none
Bit/character 8
Format Punch tape format czy binary file ?
3. Czy oprócz WINPCIN jeszcze muszę jakoś konfigurować połączenie?
4. Przejściówka DIGITUS RS232-USB - ktoś używał działała?
Mam ogólnie laptopa IBM T43 z stacją dokującą gdzie jest RS232 - ale nigdy nie używałem stacji, nie wiem też czy jest sprawna w 100%, dlatego też myślałem o przejściówce.
5. Schemat połączeń DB9 DB25
Obrazek
jest ok?
Jeżeli ktoś ma inny pomysł na przegranie programu - serdecznie proszę o odpowiedź.

Pozdrawiam

: 09 wrz 2017, 18:33
autor: Krzycho_Wporzo
Witaj.
Przejściówka RS232-USB jak i stacja dokująca to rozwiązania gdy się nie ma portu COM, tylko musisz się na coś zdecydować. Ja korzystam ze stacji i działa bez problemów na laptopie, na forum są tematy związane z przejściówkami tylko trzeba poszukać. Ważniejsze jest chyba ustawienie portu rs232 oraz programu (identyczne dla maszyny i programu) oraz wybór przewodu. Ja dla Sinumerika 840D mam DB9-DB25 oraz program PCIN ale jest wiele innych którymi też można wgrać/zgrać programy, tu masz ustawienia dla transmisji oraz schemat przewodu dla sin840D.

http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-840d.htm

: 10 wrz 2017, 15:49
autor: gelo
WINPCIN na XP - bez problemu
protokół transmisji HARDWARE najlepiej
9600 baud
8 bit danych
parity none
1 bit stopu
transmisja: Punch tape
Przewód RS232 typu cross.
Przejsciówka USB-RS232 tez spokojnie da radę.

: 11 wrz 2017, 10:55
autor: miskov
Dziękuję bardzo za odpowiedzi!
Jeszcze szybkie pytanie, jutro próbuję działać, mam przejściówkę, stację będę próbować.

Brakuje mi kabla null modem - znalazłem w sieci dużo opinii, jednak nurtuje mnie jedno pytanie.
Poszycie FULL MODEM z DB9 na DB25
2-2
3-3
4-6
5-7
6-20
7-5
8-4

Na jednym ze sklepów znalazłem:
"Kabel NULL MODEM czyli kabel skrosowany niezbędny do sterowania
urządzeń peryferyjnych za pośrednictwem komputera klasy PC.

Uwaga:
kabel posiada mostek na złączach 1 - 6 DB9
i odpowiednio na złączu DB25
( na życzenie dostępna wersja bez mostka )"

I teraz, czy między 1 i 6 powinien być mostek? Data Carrier Detect i Data Set Ready?

Pozdrawiam serdecznie

: 11 wrz 2017, 11:12
autor: Steryd
może być zmostkowany, maszynie to nie robi różnicy, a na niektórych przejściówkach bez tego nie pójdzie.

Re: RS232 -> SINUMERIK 810D Powerline

: 03 lip 2018, 16:34
autor: MichałGrzegorczyk
Witam

Mam problem z odczytaniem przesyłanych programów do maszyny (Hardinge Talent 6/45 ShopTurn 810D). Mianowicie przesyłam program (ShopTurn nie G-kody) do komputera i potem z komputera do maszyny i zamiast programu wyrzuca mi tylko ciąg znaków nawiasy przecinki itp itd.

W czym tkwi problem ? złe ustawienia przesyłu danych ?

Michał

Re: RS232 -> SINUMERIK 810D Powerline

: 04 lip 2018, 06:56
autor: gelo
A jaki masz tryb transmisji? Punch tape czy binarny? Ustaw tryb punch tape

Re: RS232 -> SINUMERIK 810D Powerline

: 04 lip 2018, 22:59
autor: MichałGrzegorczyk
A gdzie to ustawić nic podobnego w tych ustawieniach nie widzę.
Obrazek