PLC Mitsubishi + GXDeveloper + Karta PCMCIA RS232 = problem

: 03 lis 2008, 14:32
autor: ZooM
Witam,

mam następujący problem:

podczas próby połączenia się ze sterownikiem poprzez kartę z portem RS232 występuje błąd połączenia, tzn niemożliwośc jego nawiązania.. zastanawiam się czy to nie kwestia parametrów transmisji. Kartę ustawiłem wg zaleceń w jej instruksji, jednak nie udało mi się dotrzeć do żadnego tekstu omawiającego zalecane parametry transmisji do samego PLC.

Tak więc w opcjach karty ustawione mam:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
w pozostałych ustawieniach nic nie ruszałem, jeśli mogą być istotne to mogę też wrzucić

A w GX Developer wygląda to tak:
Obrazek
we właściwościach PLC Module nie mam zaznaczonej żadnej opcji.

: 03 lis 2008, 19:50
autor: Supremo
Uprzedam, że nie jastem spacjalistą w dziedzinie elektroniki i informatyki ale podobny problem przechodziłem u siebie w firmie.
Jeśli podłączasz port 232 w pc poprzez kabelek na którego drugiej stronie jest mała okrągła wtyczka podobna do PS/2 (klawiatury) to wg mnie problem na 99% tkwi w kabelku łączącym plc i pc. Mitsubishi stosuje dodatkowe elementy elektroniczne pomiędzy żyłami aby zmusić do kupowania ich "oryginalnych" przewodów komunikacyjnych.
Jeśli potrzebujesz schematu do takiego kabla to jutro postaram się takowy odnaleźć.

: 04 lis 2008, 07:22
autor: ZooM
Mam kartę PCMCIA ze złączem RJ45 i dalej kabelek z RJ45 na męskie RS232.. (karta to Manhattan z dożywotnią gwarancją, więc prawdopodobnie to nie ona winna)

kabelek już zamówiłem nowy, bo w tym jest ułamany ten zaczep od RJ45, ale to nie zmienia faktu, że ten kabel działał jeszcze w piątek, z tym że robił to ktoś inny, niestety na tyle nieżyczliwy, że nie powiedział mi co i jak i teraz sam od nowa wszystkiego dochodzę..

podejrzewam, że to może być coś z ustawieniami transmisji, bo jak w GX Developer klikam test to zielona dioda na karcie zaczyna mrugać na chwileczkę (wg instrukcji oznacza to transmisję danych), a później pojawia się komunikat o niemożliwości nawiązania połączenia.

: 04 lis 2008, 09:35
autor: bugger
sprawdz we wlasciwosciach portu "serial" w GX-Dev. ustawienia transmisji ( klikasz na "serial" dwa razy a potem na "setup" ) ja kozystam z adaptera USB-RS232 i mam ustawione:
Parity: Even,
Data Bits: 7 bit,
Stop Bits: 1 bit
i wszystko dziala, przestaw w ustawieniach karty PCMCIA na powyzsze i powinno dzialac, predkosc transmicji ustaw na automat jak sie da, program sam dostosuje

: 04 lis 2008, 10:51
autor: ZooM
Próbowałem tego właśnie dzisiaj.. niestety mimo zmieniania parametrów równolegle we właściwościach karty (portu) i programie nie udało się połączyć z PLC, o czym poinformował mnie następujący komunikat:

Obrazek

Dzisiaj dostanę nowy kabelek prawdopodobnie, a jak to nie pomoże to chyba zamówię adapter usb dla portu rs232..

: 04 lis 2008, 12:44
autor: bugger
odinstaluj com5 i sterownik od PCMCIA kary i zainstaluj jeszcze raz, wtedy zobacz bez robienia zmian w ustawieniach

: 07 lis 2008, 08:26
autor: ZooM
Problem rozwiązany:

problem polegał na błędnym zapisie w instrukcji konfiguracji karty emulującej port - podano tam, że aby wszystko działało poprawnie należy ustawić daną wartość 'Baud rate', dopiero zaznaczenie okienka 'Set Default' dało możliwość połączenia ze sterownikiem, ale pojawił się kolejny problem:

Była możliwość wykonania testu połączenia i wynik był pozytywny, jednak kiedy próbowałem pobrać program z PLC otrzymywałem komunikat 'Błąd aplikacji Melsoft, zrestartuj program'..

wygląda na to, że moje oprogramowanie było nieaktualne, zadzwoniłem do firmy w której kopowany był sterownik, a oni udostępnili mi najnowszą wersję oprogramowania do pobrania za darmo :) kolejną rzeczą którą zauważyłem jest maksymalna dopuszczalna prędkość transmisji dla sterownika FX3U wynosząca 38,4kbps, powyżej której znów mogę ujrzeć wyżej wymieniony błąd programu