Strona 1 z 1
Auto wciskanie resetu
: 25 gru 2017, 15:26
autor: lenherd
Witam, czy jest jakiś myk w machu 3 żeby po wystąpieniu awarii w trakcie obróbki reset następował automatycznie i błyskawicznie? Nie mam hamulca w Z i wiadomo zanik zasilania i wrzeciono leci w dół
Re: Auto wciskanie resetu
: 26 gru 2017, 10:10
autor: dudziak4
Nie ma i nie do tego służy przycisk reset żeby go wciskać "automatycznie i błyskawicznie". Napisz lepiej co jest przyczyną tak częstych resetów bo nie uwierzę że to zaniki zasilania (ewentualnie zmień dostawcę prądu).
Re: Auto wciskanie resetu
: 29 gru 2017, 16:09
autor: lenherd
Problemem jest stolarnia obok z wielkim cyklonem, w trakcie rozruchu tegoż następuje wachniecie w instalacji i u mnie wywala błąd . Jak dadzą mi znać i zatrzymam się na czas rozbujania ich wentylatora to potem mogę pracować.
Re: Auto wciskanie resetu
: 29 gru 2017, 20:47
autor: dudziak4
Ja na twoim miejscu spróbowałbym przełączyć zasilanie maszynki pod inną fazę, zdarza się że zanik nie występuje na każdej fazie a być może jesteś podłączony pod najbardziej obciążoną. Najlepiej byłoby pomierzyć ale jak nie masz czym to po prostu przełącz i zobacz jak stolarnia odpali czy ci błędu nie wywali. W ostateczności wymień silnik na taki z hamulcem lub zamontuj sam hamulec jak jest możliwość. Najpierw zamień fazę jest duża szansa że pomoże.
Re: Auto wciskanie resetu
: 30 gru 2017, 11:04
autor: k-m-r1
oś Z przeciwwaga,
Silnik + hamulec na osi Z,
Przepiąć na UPS PC i CNC, starczy na 1 min, a uratuje nie jeden detal i frez. Można dodatkowo podpiąć Pauze i stop falownika co by maszyna zatrzymała sie. Kiedyś komuś, tu na forum robiłem dodatek na zapamiętywanie linijki g-kodu podczas zadziałania UPS co by rano wiedział gdzie maszyna zakończyła prace na nocnej zmianie po zaniku napięcia.
Szukanie fazy może nic nie dać chodź to najtańsze

. Obok mnie jest kaszarnia mają osobną linie zasilania. Jak rusza suszarnia i silnik lekko 22KW, to u mnie przygasa i spadek do 200-210V mimo że osobne linie zasilania, tylko podpięte pod ten sam trafo.
Re: Auto wciskanie resetu
: 30 gru 2017, 11:11
autor: dudziak4
Masz rację ale może się okazać że samo przepięcie pod inną fazę wystarczy i cała reszta z hamulcami, ups-em i innymi gadżetami będzie zbędna ale nie musi

Re: Auto wciskanie resetu
: 04 sty 2018, 15:50
autor: lysa
Mam podobny przypadek i gdzieś na forum czytałem o podobnym i też nie rozwiązanym..., mianowicie mi co chwilę nie regularnie i co ileś tam linii wyskakiwał błąd requestion estop i musiałem resetować i od nowa nie dało się pracować prawie wszystkie kable zmieniłem na ekrany tasowałem w skrzynce rozdzielczej już wszystkim, fazy zmieniałem itp nic nie pomagało dopiero jak odłączyłem przycisk bezpieczeństwa "grzyba" od płytki pomogło jak ręką odjąć tyle że teraz trochę niebezpiecznie bo trzeba wyłączyć STOP w programie na szybkiego jakby co. Jakieś zakłócenie czy to falownik tak sieje zasilacz impulsowy, nie wiem do tej pory co to powoduje może ktoś ma jakiś pomysł przy okazji tego tematu
Pozdro
Re: Auto wciskanie resetu
: 04 sty 2018, 16:53
autor: k-m-r1
Ekranowanie podpiąć tylko jedną stroną, można zabawić się w cewki na przewodzie.
Jeśli Estop jest na 5V to zmienić na minimum 12V zalecane 24V.
Uziemienie maszyny?
Zamknąć Falownik w osobnej puszce z ekranem. Można wygrodzić blaszką w szafie el.
Przepiąć Estop by odcinał zasilanie do szafy zamiast 5V puszczać przewodem.
Skrócić przewody do E-stop ??? Przewody działają jak antena, z jednym kolegą robiliśmy testy i stara mikroafalówka załączała Estop...
Re: Auto wciskanie resetu
: 04 sty 2018, 17:36
autor: lysa
Dzięki za podpowiedzi, bliżej wiosny znów będę walczył z tym to dam znaka co i jak pozdro