Strona 1 z 1

Mach3 Szybkie pytanie

: 15 gru 2017, 20:48
autor: dharok123
Witajcie,

Mam ploter plazmowy na Mach3 za płytce CSMIO/ip-m wszystko działa jak marzenie. Mam tylko jeden bardzo podstawowy problem.
Chciałbym z Mach3 manualnie zajarzyć łuk, zacząć ciąć. Sygnał wyjściowy mam ustawiony na odpowiednim 23 pinie.
Jak z poziomu Mach3 manualnie zainicjować cięcie?

Z góry dziękuję

Re: Mach3 Szybkie pytanie

: 16 gru 2017, 22:27
autor: ElektroM
Manualnie czyli w Twoim rozumieniu od ręki np z przycisku w machu ?
Do przeanalizowania takie rzeczy jak:
Jakie źródło plazmowe, jego sposób załączania, dodatkowy przekaźnik (raczej nie konieczny na 95%), przerobić skórkę mach.

Re: Mach3 Szybkie pytanie

: 17 gru 2017, 21:55
autor: dharok123
Źródło jakie posiadam to IGBT-63A, załącza się przez stycznik 24V. Po teoretycznym ustawieniu wszystkiego w Mach3, w diagnostyce po wpisaniu MDI - M3 zapala się output1, lecz na odpowiednim porcie jest cisza, żaden sygnał nie dociera.
Porty mają podłączone zasilanie 24V. Z pewnością coś robię źle tylko nie wiem co :) a może skorzystać z wyjść przekaźnikowych NO1, NO2?

Pozdrawiam

Re: Mach3 Szybkie pytanie

: 18 gru 2017, 03:04
autor: dudziak4
Zajarzenie łuku: midi M3 albo klawiatura klawisz F5 albo z ekranu w twoim przypadku ekran dla plazmy myszką torch on.
A ustawiłeś port 10 pin 23. Zobacz jeszcze czy w zakładce port&pins spindle setup nie masz zaznaczone disable spindle relays.
Nie wiem jaką obciążalność mają wyjścia przekaźnikowe ale reszta wyjść ma obciążalność 250mA i nie należy nic podłączać bezpośrednio bo można uwalić wyjście, najlepiej podłączać przez przekaźnik 24v. Ja w swojej plazmie mam tak podłączone i działa bez problemu. Dodam że też mam csmio tylko wersje csmio-ip/S i tam nie ma w ogóle wyjść analogowych tylko same cyfrowe.

Re: Mach3 Szybkie pytanie

: 18 gru 2017, 03:58
autor: dharok123
dudziak4 pisze:
18 gru 2017, 03:04
Zajarzenie łuku: midi M3 albo klawiatura klawisz F5 albo z ekranu w twoim przypadku ekran dla plazmy myszką torch on.
A ustawiłeś port 10 pin 23. Zobacz jeszcze czy w zakładce port&pins spindle setup nie masz zaznaczone disable spindle relays.
Nie wiem jaką obciążalność mają wyjścia przekaźnikowe ale reszta wyjść ma obciążalność 250mA i nie należy nic podłączać bezpośrednio bo można uwalić wyjście, najlepiej podłączać przez przekaźnik 24v. Ja w swojej plazmie mam tak podłączone i działa bez problemu. Dodam że też mam csmio tylko wersje csmio-ip/S i tam nie ma w ogóle wyjść analogowych tylko same cyfrowe.
Dziękuję za odpowiedź. Jutro z rana sprawdzę wszystkie wskazane warianty.

Pozdrawiam