Powrót do pracy po wyłączeniu prądu.

Dyskusje dotyczące najpopularniejszego programu sterującego maszynami CNC

Autor tematu
miccom
Stały bywalec (min. 70)
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 1
Posty: 77
Rejestracja: 08 lip 2015, 18:13
Lokalizacja: Tychy

Powrót do pracy po wyłączeniu prądu.

#1

Post napisał: miccom » 24 sty 2017, 12:04

Cześć.

Obym nie doczekał... ale mam pytanie: jak powrócić do dalszej pracy w przypadku gdy zabraknie prądu?

Jeśli zresetuje się MACH3 to czy zapamięta chociaż linie w której skończył i "ZERO's" czy leżę całkowicie?

Mam program który wykonuje pracę kilkanaście godzin, potrafię powrócić do pracy dnia następnego ale muszę:
- zatrzymać program
- zapamiętać linię kodu
- odesłać wrzeciono do punktów startowych

Ale jak to zrobić po stracie prądu?

Proszę o pomoc i rozważania na ten temat.
Pozdrawiam.
Michał Marcak



Tagi:


jasiu...
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 5317
Rejestracja: 14 lip 2007, 19:02
Lokalizacja: Westfalia

#2

Post napisał: jasiu... » 24 sty 2017, 16:22

U mnie w firmie układy sterowania są podpięte pod osobny UPS. To tanie rozwiązanie, bo UPS nie musi być duży (przecież napędów pod niego nie podłączasz), zasila tylko sterowanie, oraz przez sterowanie układ pomiarowy, np. liniały. Stąd maszyna zawsze wie, gdzie jest, nie wie, czemu nie wykonała danego ruchu (brakło prądu na silnik), ale wie, gdzie skończyła i jaką komendę wydać, żeby kontynuować. Polecam każdemu podobne rozwiązanie.

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat