Co oznacza czerwona lampka OUTPUT3.?
: 12 lip 2016, 11:39
Znów mam problem z chińską frezarką.
Zatrzymuje się zaraz po starcie gkodu w różnych miejscach.
G-kod w 100% prawidłowy. Zatrzymywała się w różnych miejscach G-kodu.
- w Diagnostics Mach3 świeci się na czerwono OUTPUT 3. Co to znaczy?
Objawy:
- np. rusza program i po dojeździe do miejsca frezowania zatrzymuje się, nie zatrzymuje się wrzeciono i nie można już jego wyłączyć.
- po zatrzymaniu pokazuje komunikat: "Data Send FailedŁ^" /ptaszek na końcu jest odwrotnie/
- lub po zjeździe tylko Ztki zatrzymuje się, włącza się wrzeciono, ale nie rusza w miejsce frezowania. Wówczas nie można nic zrobić , nawet nie można wyłączyć wrzeciona.
- zatrzymanie blokuje wyłącznie wrzeciona poprzez STOP.
- po naciśnięciu Reset totalnie blokuje Mach, więc trzeba wyłączyć frezarkę z sieci, wówczas odblokowuje Macha.
- po zatrzymaniu kontrolki w sterownikach nadal świecą się na zielono. Czyli tu ok.
- po włączeniu HOME działa prawidłowo.
Zatrzymuje się zaraz po starcie gkodu w różnych miejscach.
G-kod w 100% prawidłowy. Zatrzymywała się w różnych miejscach G-kodu.
- w Diagnostics Mach3 świeci się na czerwono OUTPUT 3. Co to znaczy?
Objawy:
- np. rusza program i po dojeździe do miejsca frezowania zatrzymuje się, nie zatrzymuje się wrzeciono i nie można już jego wyłączyć.
- po zatrzymaniu pokazuje komunikat: "Data Send FailedŁ^" /ptaszek na końcu jest odwrotnie/
- lub po zjeździe tylko Ztki zatrzymuje się, włącza się wrzeciono, ale nie rusza w miejsce frezowania. Wówczas nie można nic zrobić , nawet nie można wyłączyć wrzeciona.
- zatrzymanie blokuje wyłącznie wrzeciona poprzez STOP.
- po naciśnięciu Reset totalnie blokuje Mach, więc trzeba wyłączyć frezarkę z sieci, wówczas odblokowuje Macha.
- po zatrzymaniu kontrolki w sterownikach nadal świecą się na zielono. Czyli tu ok.
- po włączeniu HOME działa prawidłowo.