Strona 1 z 1

czy można Output włączyć i wyłączyć szybciej niż 1sek?

: 07 gru 2007, 16:49
autor: cempulik
Muszę uruchamiać przekaźnik elektroniczny wiele razy na bardzo krótki czas jak mogę to zrobić?
Podłączyłem go pod output 1 jednak prędkość jest bardzo bardzo słaba:
M05 S0
M03 S0

Chcę uruchomić na około 80-100 ms.


Mam płyte SSK-MB1
Czy można jakieś makro napisać do takiego celu?

: 11 gru 2007, 00:08
autor: Leoo
Kolega podał trochą za mało informacji.
Jeśli chodzi o generowanie przebiegów o czasie trwania 80-100ms, to możemy zastosować przerzutnik monostabilny, wyzwalany zboczem impuslu z Macha.
W przypadku konieczności utrzymania przebiegu o konkretnej częstotliwości i "wypełnieniu" 80-100ms - możemy zastosować generator uruchamiany z Macha.