Strona 1 z 1

override

: 23 kwie 2014, 19:46
autor: beowolf
Witam.
Mam pytanie: posiadam płytę główną csmio LPT do sterowania swoim ploterkiem. Płyta ta ma możliwość podłączenia potencjometru do regulacji prędkości posuwu. I tu jest problem....potencjometr ten zmienia prędkość zarówno roboczą jak i przejazdy szybkie. Generalnie jest tak, że jak ustawie maksymalną prędkość w motor tuning np 5000 to po zmianie prędkości potencjometrem na 150% przejazdy szybkie mam na 7500. Czy można gdzieś ustawić, żeby przejazdy szybkie nie były zmieniane??
Z góry dzięki za odpowiedź

: 23 kwie 2014, 20:26
autor: tomcat65
Jakiś czas temu coś podobnego było. Nie mam teraz dostępu do macha, ale w ustawieniach ( chyba ) środkowa kolumna i chyba ostatni punkt na liście, 'synchronizacja obu prędkości' - coś w ten deseń. Odchacz/zachacz - odrotnie niż masz.

: 23 kwie 2014, 20:41
autor: beowolf
dzięki, sprawdzę

[ Dodano: 2014-04-23, 21:29 ]
no niestety....nie widzę nic co mogłoby kojarzyć się z synchronizacją obu prędkości...

: 23 kwie 2014, 21:31
autor: k-m-r1
przypisac do G0 na sztywno jedną predkość i odchaczyć że dziła na stałe

: 23 kwie 2014, 21:55
autor: beowolf
kurde
nie mogę teraz sprawdzić tego na maszynie. Jest jakaś opcja Lock rapid FRO to feed FRO. Po jej odznaczeniu zmiana rapid nie zmienia Feed. Ale nie wiem jak w praktyce będzie, bo tutaj rapid nie przekracza 100%, a na maszynie przekraczało:/

: 23 kwie 2014, 23:08
autor: tomcat65
To jest ta funkcja. Ustaw rapid na 100%, a feed powinno się regulować bez zmiany rapid.