Strona 1 z 1
Samoczynne wyłącznaie programu
: 08 lip 2013, 14:48
autor: kris123
Wydaje się że wszystko jest ustawione ok, ale jest problem z przyciskiem Reset
sam się wyłącza w trakcie programu, trudo jest go nawet włączyć bo załącza się na kilka sekund
co może być przyczyną?
: 08 lip 2013, 19:09
autor: krzysiekgrab
czy są zdefiniowane krańcówki limitowe? najprawdopodobniej indukuje się coś na wejściu estop ( o ile takie jest zdefiniowane). Za mało informacji - jaka płyta, itd..
: 08 lip 2013, 21:19
autor: kris123
mam zdefiniowane tylko dwie krańcówki y+ i y- i pod tymi dwoma ustawieniami działają wszystkie krańcóki
Estop mam ustawioony port1 pin 17
próbowałem wyłączyć w programie /odhaczyć/ale automatycznie się załącza
: 08 lip 2013, 21:33
autor: k-m-r1
estop ustaw tak by był aktywowany przez brak napiecia
dodatkowo przewody ekranowac i pozakładac pierscienie ferrytowe
przewody dac jaknajdalj od silników i czgokolwiek co jest zasilane np wrzeciono
: 09 lip 2013, 13:21
autor: kris123
W jaki sposób to zrobić, pytam o ten Estop?
: 11 lip 2013, 22:01
autor: dziabi3
kolego jaką masz płytę lpt ?
Są takie płyty które nie nadają się nawet na podstawkę pod piwo
Ja jak bawiłem się w lpt miałem płyte od markomp77 na optoizolatorach i tam się nic takiego nie działo a zwłaszcza nie trzeba było zakładać pierścieni ferrytowych .