Problem z THC. Palnik jedzie w dół pod koniec cięcia

: 02 cze 2012, 09:53
autor: Arshenic
Mam problem z wypalaniem plazmą w blasze z zewnętrznym THC.

Palnik przy cięciu np koła pod koniec palnik wjeżdża w blachę. Uszkadzając dyszę.

Myślałem o zamontowaniu krańcówki na palnik tzw miękki dotyk aby ustalała odległość od blachy przed paleniem. Lecz nic to nie da, ponieważ palnik utrzymuje odległość właściwą w czasie cięcia i dopiero przy końcu cięcia palnik wjeżdża w blachę.

Używam Mach 2.

: 02 cze 2012, 11:39
autor: robal43
Arshenic, Kolego podejrzewam ze jest zła Komenda w G-kodzie na końcu programu .. nie znam macha ale zobacz ostatnie pozycje w pliku ..

: 02 cze 2012, 12:51
autor: Arshenic
Niestety nic tam nie znalazłem. Prosze o nowe radz.

[ Dodano: 2012-06-02, 12:56 ]
Czy znacie G kod odpowiedzialny za uniesienie Z np 5mm przed koncem palenia lub g kod odpowiedzialny za wylaczenie THC przed koncem.

Gdy wypalam koło to początek palenia łączy się z końcem palenia i wtedy łuk nie widzi metalu i palnik nurkuje psując dysze.

: 02 cze 2012, 14:44
autor: cnccad
jakie masz THC :?:

skoro pod koniec cięcia Ci nurkuje palnik w dół to prawdo podobnie masz coś źle ustawione.
Dlaczego :?:
zakładam że jest to ostatnia linia i mach już wyłączył THC a że THC nie zostało "zblokowane" i na jego wejściu jest np. za duże napięcie , bo przez brak materiału się łuk wydłużył więc robi "nura" w blachę.

: 13 lip 2012, 23:54
autor: dziabi3
kolego u nas to działa tak

mach kończy palić detal i wyłącza plazmę , gaśnie łuk i jednocześnie zostaje wyłączony moduł regulacji wysokości palnika

każda średnia plazma ma takie wyjście do wyłączenia THC


a to normalne jak ci kolega wyżej napisał że plazma da nura bo napięcie sie zmienia i karze modułowi walić thc w stół

dlatego musisz zrobić to co pisałem > wyłączenie łuku i moduły wysokości co steruje thc