Witam.
Mam problem z konfiguracją mózgu(brain) w taki sposób, żeby w przypadku stanu wysokiego na jednym wejściu wyświetlał mi komunikat w linii message. Jeżeli ktoś wie jak to zrobić to proszę o informację.
Pozdrawiam Bartek
Mózg i komunikat w linii message
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
Niestety nigdy nie udało mi się tego zrobić, ale ja to obchodzę na dwa sposoby:
1. wstawiam dodatkowego leda, którego zapalam jeżeli chcę coś zasygnalizować
2. piszę makro które uruchamiam np w 1sek pętli ( mach nie lubi tutaj b. małych czasów)
Krzysiek
1. wstawiam dodatkowego leda, którego zapalam jeżeli chcę coś zasygnalizować
2. piszę makro które uruchamiam np w 1sek pętli ( mach nie lubi tutaj b. małych czasów)
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1417
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
a nie lepiej w logice <mózg brain> dodac swoją wartosc dro i nią operowac?
mamy ponad 1000 wolnych zmiennych na których warto operowac bez dodatkowych kontrolek led
mamy ponad 1000 wolnych zmiennych na których warto operowac bez dodatkowych kontrolek led
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1417
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
kolega pytał jak operowac by w logice to obejsc
ja bym napisał marco
pobiera stan z pinu jak jest wysoki to wyświetla komunikat w lini wiadomosci
ja bym napisał marco
pobiera stan z pinu jak jest wysoki to wyświetla komunikat w lini wiadomosci
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 1417
- Rejestracja: 23 cze 2008, 10:38
- Lokalizacja: OOL lub DW
- Kontakt:
Do While IsActive(Input1)
message "I am active"
Sleep 100 'change sleep number appropriately
Loop
message "I am no longer active"
or, you could also do it like this
While IsActive(Input1)
Wend
message "i am no longer active"
robisz coś takiego jedna funkcja lub 2-ga to do pliku wklejasz i zapisujesz tak jak makra lub wklejasz w edytor macr
całosc zapisujesz jako macro
i teraz to makro podpinasz do macha by samo startowało
znajdziesz to w głuwnych ustawieniach tam gdzie masz jednostki dla mpg<enkodera>
message "I am active"
Sleep 100 'change sleep number appropriately
Loop
message "I am no longer active"
or, you could also do it like this
While IsActive(Input1)
Wend
message "i am no longer active"
robisz coś takiego jedna funkcja lub 2-ga to do pliku wklejasz i zapisujesz tak jak makra lub wklejasz w edytor macr
całosc zapisujesz jako macro
i teraz to makro podpinasz do macha by samo startowało
znajdziesz to w głuwnych ustawieniach tam gdzie masz jednostki dla mpg<enkodera>
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]