Limit Switch Triggered
Co to znaczy ??
w czasie obróbki staje i wywalę ten komunikat ....
do każdej krańcówki ma daleko ....
a ja nie wiem o co lata:/
w czasie obróbki staje i wywalę ten komunikat ....
do każdej krańcówki ma daleko ....
a ja nie wiem o co lata:/
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Ponieważ to jest Mach, to przyczyną może być zły układ gwiazd w czasie jego instalacji.
Natomiast zakładając poprawne działanie programu, to po prostu dostaje sygnał z krańcówki.
Jeżeli masz krańcówki normalnie otwarte, to by nie było specjalnie dziwne, że zakłócenia łapie.
Może przewody od krańcówek za blisko silnikowych są ?
.
Natomiast zakładając poprawne działanie programu, to po prostu dostaje sygnał z krańcówki.
Jeżeli masz krańcówki normalnie otwarte, to by nie było specjalnie dziwne, że zakłócenia łapie.
Może przewody od krańcówek za blisko silnikowych są ?
.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1227
- Rejestracja: 21 sie 2008, 17:46
- Lokalizacja: Dania
Wejdz w Config/General Config i w prawym górnym rogu w Debounce Interval wpisz jakas cyfre. np 10 albo 100 albo 1000. Z tym ze nim wieksza cyfra tym krancówki wolniej dzialaja i mozesz walnac jakas osia w rame. Jak to pomoze, to zalóz sobie pierscien ferrytowy na kabel od krancówek przy sterowniku i wyzeruj Debounce Interval.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Pierścień ferrytowy oddziałuje na prąd, nie na napięcie i efekt jego zastosowania może być żaden.kak pisze:to zalóz sobie pierscien ferrytowy na kabel od krancówek przy sterowniku
Swoją drogą to ciekawe jak wielka jest inwencja ludzi, którzy wolą zmusić do działania wadliwy układ zamiast zrobić go prawidłowo ...
.
-
- ELITA FORUM (min. 1000)
- Posty w temacie: 2
- Posty: 1227
- Rejestracja: 21 sie 2008, 17:46
- Lokalizacja: Dania
Pare tygodni próbowalem ten sam problem zlikwidowac prawidlowo, bo tez mi sie wydawalo ze to jest "oszukiwaniem". Jak sie odlaczy krancówki w machu to tego nie ma.
Ekranowalem co sie dalo, odsuwalem kable od wszystkiego, prostowalem je i zawijalem, krancówkami sie bawilem i nic.
Samych kontaktów nie próbowalem ekranowac ale niektóre sa blisko silnika. Mysle ze tu moze byc problem bo kabel jest ekranowany.
Jedyne co pomoglo to piescien ferrytowy i kablel od krancówek zawiniety przez niego pare razy.
Jak sie kupuje cos z kablem do komputera to prawie na wszystkim sa pierscienie ferrytowe, wiec im tez nie chce sie prawdziwego powodu znalezc:-)
Ekranowalem co sie dalo, odsuwalem kable od wszystkiego, prostowalem je i zawijalem, krancówkami sie bawilem i nic.
Samych kontaktów nie próbowalem ekranowac ale niektóre sa blisko silnika. Mysle ze tu moze byc problem bo kabel jest ekranowany.
Jedyne co pomoglo to piescien ferrytowy i kablel od krancówek zawiniety przez niego pare razy.
Jak sie kupuje cos z kablem do komputera to prawie na wszystkim sa pierscienie ferrytowe, wiec im tez nie chce sie prawdziwego powodu znalezc:-)
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 9323
- Rejestracja: 26 lut 2011, 23:24
- Lokalizacja: mazowieckie
Najlepszym sposobem na zakłócenia jest wymuszenie prądu w przewodzie.
Przykładowo od +5V opornik 1kOm do wejścia, a wejście krańcówką normalnie zamkniętą zwarte do masy.
W przewodzie płynie wtedy 5 mA i zakłócenie musi spowodować spadek tego prądu o połowę, żeby sygnał zmienił stan na wysoki.
W takiej sytuacji ferryt na przewodzie działa i to bardzo dobrze.
Co innego kiedy krańcówka jest normalnie otwarta.
Przewód wiszący w powietrzu robi za antenę i łapie wszystkie zakłócenia z okolicy.
Skoków napięcia indukowanego w takim przewodzie żaden ferryt nie stłumi, bo nie płynie żaden prąd.
.
Przykładowo od +5V opornik 1kOm do wejścia, a wejście krańcówką normalnie zamkniętą zwarte do masy.
W przewodzie płynie wtedy 5 mA i zakłócenie musi spowodować spadek tego prądu o połowę, żeby sygnał zmienił stan na wysoki.
W takiej sytuacji ferryt na przewodzie działa i to bardzo dobrze.
Co innego kiedy krańcówka jest normalnie otwarta.
Przewód wiszący w powietrzu robi za antenę i łapie wszystkie zakłócenia z okolicy.
Skoków napięcia indukowanego w takim przewodzie żaden ferryt nie stłumi, bo nie płynie żaden prąd.
.