Dzień dobry!
Panowie, maszyna uruchomina, pierwsze wucinanki cieszą jak mało co, niemniej pojawił mi sie pewien problem. Otóż gdy maszyna najedzie na krańcówkę "niehomingową" to Mach3 załącza mi impulsowo wrzeciono (output #1), imulsowo tzn, na ok. 1s co 1s. Gdy wyłączyłem w Machu możliwość załączania wrzeciona, problemu nie ma, jednak to nie tak miało być, wrzeciono ma się włączać z poziomu G-Codu... . Kiedy maszyna się bazuje (homing) problem nie występuje, dotyczy to tylko utknięcia na krańcówkach "niehomingowych".
Dodam tyllko, że Krańcówki "niehomingowe" mam zapięte w szereg do jednego wejścia, homingowe - każdą odzielnie.
P.S.
Jak wpinacie E-STOP? ja mam teraz zapięty w szereg z krańcówkami "niehomiongowymi", ale mam wątpliwości czy to dobre rozwiązanie. Może lepiej pdpiąć go odzielnie do jednej lini?
Pozdrawiam!
krańcówki, niekontrolowane załączanie wrzeciona
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 17 gru 2006, 00:56
- Lokalizacja: Gdańsk
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
Estop powinien powodować zartrzymanie pracy maszyny bez ingerencji programu, czyli np przez odcięcie nap zasilania. Jeżeli wpływamy na pracę programu, to imo w szeregu może być. Natomiast do czego służą te niehomingowe krańcówki, to są limity?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 17 gru 2006, 00:56
- Lokalizacja: Gdańsk
Mam 6 krańcowek, po 2 na każda oś, 3 homingowe i 3 "niehomingowe". Niehomingowe to zwykle krańcowki od storny X+ Y+ i Z+.
Czyli E-stop ma zdjąć zasilanie ze sterowania? Do tego mam odzielny guzik, sądziłem, że e-stop ma być do awaryjnego zatrzymania programu... (?). Rozumiem jednak, że e-stop ma zdjać zasilanie z maszyny i poinformowac dodatkowo o tym komputer?
Czyli E-stop ma zdjąć zasilanie ze sterowania? Do tego mam odzielny guzik, sądziłem, że e-stop ma być do awaryjnego zatrzymania programu... (?). Rozumiem jednak, że e-stop ma zdjać zasilanie z maszyny i poinformowac dodatkowo o tym komputer?
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
Rozumiem jednak, że e-stop ma zdjać zasilanie z maszyny i poinformowac dodatkowo o tym komputer? Dokładnie
Estop ma awaryjnie zatrzymać maszynę. Np jeżeli maszyna sfiksuje z powodu programu sterującego(np zawieszenie się), wówczas może się okazać, ze estop podany jedynie do programu nie zatrzyma pracy maszyny.
Przepraszam, zapomniałem zapytać w poprzednim poście, jaka wersja macha??Imo coś dla macha się myli, więc proponowałbym spróbować przeinstalować program.
Estop ma awaryjnie zatrzymać maszynę. Np jeżeli maszyna sfiksuje z powodu programu sterującego(np zawieszenie się), wówczas może się okazać, ze estop podany jedynie do programu nie zatrzyma pracy maszyny.
Przepraszam, zapomniałem zapytać w poprzednim poście, jaka wersja macha??Imo coś dla macha się myli, więc proponowałbym spróbować przeinstalować program.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
Autor tematu - Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 20
- Rejestracja: 17 gru 2006, 00:56
- Lokalizacja: Gdańsk
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
Proponuję wejść na stronę producenta i pobrać najnowszą wersję macha, która ma numer 3.42.xx ( dokładnie nie pamiętam). Problemy mogły wynikać z starej wersji macha ( nigdy na takiej nie pracowałem).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”