Krancowki EMGR

Dyskusje dotyczące najpopularniejszego programu sterującego maszynami CNC

Autor tematu
sigiii
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 60
Rejestracja: 15 sie 2007, 23:44
Lokalizacja: slask

Krancowki EMGR

#1

Post napisał: sigiii » 01 sty 2010, 16:12

witam
plyta SS-MB02
podlaczylem krancowki pod zlacze J13 EMGR i 12V i nic sie nie dzieje. sprawdzalem jeszcze poprzez zwarcie tych stykow i nadal nic a powinien przeciez pojawic sie alarm. moze powinienem jeszcze cos w ustawieniach zrobic?
pozdrawiam



Tagi:


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#2

Post napisał: krzysiekgrab » 01 sty 2010, 20:22

a skonfigurował kolega w machu wejście estop(port1, pin 10)??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
sigiii
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 60
Rejestracja: 15 sie 2007, 23:44
Lokalizacja: slask

#3

Post napisał: sigiii » 01 sty 2010, 22:07

tak. przycisk estopu jest skonfigurowany i dziala bez zarzutu

Awatar użytkownika

podrzeźbi
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 514
Rejestracja: 17 sty 2009, 00:46
Lokalizacja: Mielec

#4

Post napisał: podrzeźbi » 02 sty 2010, 03:17

Mi chyba pomogło ustawienie lpt w BIOSie na bi-dir.


krzysiekgrab
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Specjalista poziom 3 (min. 600)
Posty w temacie: 2
Posty: 741
Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
Lokalizacja: Polska, Augustow

#5

Post napisał: krzysiekgrab » 02 sty 2010, 11:42

w takim razie ma kolega przycisk estop skonfigurowany jako normalnie zamknięty(czyli działa przy rozwarciu obwodu). musi kolega skonfigurować go tak, aby był normalnie otwarty.


Przypomniało mi się, a zworkę kolega na płycie mb2 ustawił w odpowiednią pozycję??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”

Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;


Autor tematu
sigiii
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Sympatyk forum poziom 2 (min. 50)
Posty w temacie: 3
Posty: 60
Rejestracja: 15 sie 2007, 23:44
Lokalizacja: slask

#6

Post napisał: sigiii » 03 sty 2010, 15:12

faktycznie wina lezala po stronie przycisku estop (skonfigurowany jako NC) dziekuje za pomoc. punkcik