Problem z przekaźnikiem nie moge go uruchomic
-
Autor tematu - Specjalista poziom 1 (min. 100)
- Posty w temacie: 5
- Posty: 212
- Rejestracja: 25 kwie 2006, 08:50
- Lokalizacja: Rzeszów
Problem z przekaźnikiem nie moge go uruchomic
Mam probelm z przekaźnikiem w płycie głównej SSK- MB1 skonfigurowałem mach3 według instrukcji zasilanie podpięte wydaje się mi że wszystko jest ok a przekaźnik cały czas jest zwarty niemam pojęcia gdzie robie błąd
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Tagi:
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
witam
jestes pewien, ze dobrze skonfigurowales program. moze masz zaznaczony aktywny niski przy pyjsciu sterujacym przekaznikiem? jakim kablem podlaczyles plyte, jezeli samorobka to sprawdz czy piny nie sa zawarte.
pozdrawiam krzysiek
jestes pewien, ze dobrze skonfigurowales program. moze masz zaznaczony aktywny niski przy pyjsciu sterujacym przekaznikiem? jakim kablem podlaczyles plyte, jezeli samorobka to sprawdz czy piny nie sa zawarte.
pozdrawiam krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
witam
wchodzisz konfiguracja-> porty i piny-> sygnały wyjściowe(output signals) i tam masz out #1 i out#2 tam powinny być przypisane piny sterujące przekaźnikami. Któraś kolumna (3lub4) to aktywny niski(activ low). N astronie sponsora jest to dobrze opisane. jest tam plik do ściągniecia konfiguracja programu mach 3 z plyta głowną czy jakośtak to się nazywa. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
poczytaj i zobacz czy tak samo masz skonfigurowane.
diody na przekazniku się nie swiecą(chodzi o te na plycie co są??) przekaznik ma dwa wyjscia jdno normalnie zwarte drugie rozwarte. gdy przkażnik sie zalacza to te wyjscia zmieniaja stany.
pozdrawiam
wchodzisz konfiguracja-> porty i piny-> sygnały wyjściowe(output signals) i tam masz out #1 i out#2 tam powinny być przypisane piny sterujące przekaźnikami. Któraś kolumna (3lub4) to aktywny niski(activ low). N astronie sponsora jest to dobrze opisane. jest tam plik do ściągniecia konfiguracja programu mach 3 z plyta głowną czy jakośtak to się nazywa. http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
poczytaj i zobacz czy tak samo masz skonfigurowane.
diody na przekazniku się nie swiecą(chodzi o te na plycie co są??) przekaznik ma dwa wyjscia jdno normalnie zwarte drugie rozwarte. gdy przkażnik sie zalacza to te wyjscia zmieniaja stany.
pozdrawiam
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
- Specjalista poziom 3 (min. 600)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 741
- Rejestracja: 16 lip 2008, 15:07
- Lokalizacja: Polska, Augustow
witam
tak jak pisalem do kazdego przekażnika są dwa styki NO(normalnie otwarty) orac NC (normalnie zamknięty). Gdy przy przekażniku nie pali sie dioda, to między zacisikiem COM(wspolny) a NC powinno być przejście, a miedzy NO a COM przerwa. Jezeli wlaczymy przekaznik(pali sie dioda to sytuacja powinna byc odwrotna NO- COM zwarcie, NC-COM przerwa. sprawdz miernikiem czy jest przejscie. sam lutowwles czy gotowa plyte kupiles??a jaki masz kabel ?? a port lpt masz dobry??
pozdrawiam krzysiek
tak jak pisalem do kazdego przekażnika są dwa styki NO(normalnie otwarty) orac NC (normalnie zamknięty). Gdy przy przekażniku nie pali sie dioda, to między zacisikiem COM(wspolny) a NC powinno być przejście, a miedzy NO a COM przerwa. Jezeli wlaczymy przekaznik(pali sie dioda to sytuacja powinna byc odwrotna NO- COM zwarcie, NC-COM przerwa. sprawdz miernikiem czy jest przejscie. sam lutowwles czy gotowa plyte kupiles??a jaki masz kabel ?? a port lpt masz dobry??
pozdrawiam krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 3
- Posty: 4017
- Rejestracja: 15 lis 2006, 22:01
- Lokalizacja: Tarnobrzeg
Kolega wyjmie wtyczkę LPT z PC.
Za pomocą cienkiego kabelka poda napięcie +5V (np. jeden z zacisków dla osi X) na pin kabla, który został skonfigurowany w Machu i powinien włączyć przekaźnik. Jeśli po odłączeniu kabla przekaźnik "złapie" wówczas na wejście trzeba podać masę (GND), która spowoduje jego wyłączenie.
Jeśli powyższe testy będą prawidłowe, to będziemy szukać w PC.
Za pomocą cienkiego kabelka poda napięcie +5V (np. jeden z zacisków dla osi X) na pin kabla, który został skonfigurowany w Machu i powinien włączyć przekaźnik. Jeśli po odłączeniu kabla przekaźnik "złapie" wówczas na wejście trzeba podać masę (GND), która spowoduje jego wyłączenie.
Jeśli powyższe testy będą prawidłowe, to będziemy szukać w PC.